transfo qui grille
Posté : mar. 2 févr. 2010 01:49
Bonjours,
Je me suis installé au Maroc comme électricien ,
Je travail dans les écoles françaises.
En ce moment on me demande de voir un problème de transfo pour des microscopes dans une des salle labo (il y en a 15) et des alim d'ordi qui grille régulièrement.
toute l'école est bien sur sur un transfo général , on sais que il y a des surintensité sur les lignes électrique du a la zone industriel au tour.
Ici au Maroc nous somme confronté a n'importe quoi en électricité, ils font un peu plus que au pif. et j'ai presque plus de cheveux sur la tête
.
On me demande des faire en sorte a ce que les 15 classe soit protéger contre les variations d'intensité qui grille les transfo.
Mais là sa me dépasse un peu....
Pouvez vous me répondre ou me posé des questions pour bien cerné le problème.
Merci et cordialement
Frédéric
Je me suis installé au Maroc comme électricien ,
Je travail dans les écoles françaises.
En ce moment on me demande de voir un problème de transfo pour des microscopes dans une des salle labo (il y en a 15) et des alim d'ordi qui grille régulièrement.
toute l'école est bien sur sur un transfo général , on sais que il y a des surintensité sur les lignes électrique du a la zone industriel au tour.
Ici au Maroc nous somme confronté a n'importe quoi en électricité, ils font un peu plus que au pif. et j'ai presque plus de cheveux sur la tête
On me demande des faire en sorte a ce que les 15 classe soit protéger contre les variations d'intensité qui grille les transfo.
Mais là sa me dépasse un peu....
Pouvez vous me répondre ou me posé des questions pour bien cerné le problème.
Merci et cordialement
Frédéric