Branchement ordi + périphériques

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Medoc46
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 22 juin 2008 07:03
Contact :

Branchement ordi + périphériques

Message par Medoc46 »

Bonjour,
N'étant pas un pro de l'électricité, je voudrais être conseillé.
Je souhaite brancher sur une prise murale de 220 V mon ensemble informatique [1 unité centrale + 1 écran TFT + 2 imprimantes (dont 1 seule est connectée en permanence) + 5 chargeurs 12V (switch, box, haut parleurs, téléphone, disque dur externe)].
Ces connexions seraient faites par l'intermédiaire d'un multiprise-parasurtenseur de 10 prises dont voici les caractéristiques : Bloc parasurtenseur 10 prises avec protection des lignes tél/fax/ADSL (1 entrée, 2 sorties) et CATV coaxial (2 entrées, 2 sorties) avec disjoncteur thermique et filtre EMI/RFI qui élimine les interférences électromagnétiques, et celles provenant de fréquences radio indésirables. Caractéristiques : dissipation d'énergie maximale : 1260 joules. Courant de pointe maximal : 18.000 A. Temps de réponse : \< 1 nano seconde. Alimentation : 16 A/230 VAC. Filtre anti-émission électromagnétique et radiofréquence : 100 kHz - 200 MHz..
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Medoc46
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Branchement ordi + périphériques

Message par Max78 »

Bonjour,

Vous parlez de la compatibilité? Si tel est le cas, oui c'est compatible.
Sinon, merci de bien vouloir detailler la question afin d'avoir une reponse claire ;-)

Cordialement,
Max
Avatar du membre
Medoc46
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 22 juin 2008 07:03
Contact :

Re: Branchement ordi + périphériques

Message par Medoc46 »

Bonsoir,
En gros, la question est de savoir si ça ne va pas faire une demande d'éléctricité trop importante pour le diamètre des fils d'arrivée à la prise de courant qui sont des fils de diamètre normal pour une prise ordinaire.
Merci.
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: Branchement ordi + périphériques

Message par Blade3655 »

Si vous avez un disjoncteur adapaté à la section du fil concerné (16A pour du 2.5mm² dans votre cas) il n'y a aucun risque. Le but du disjoncteur est de palier a ce genre de problème.
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
Medoc46
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 22 juin 2008 07:03
Contact :

Re: Branchement ordi + périphériques

Message par Medoc46 »

Bonjour,
Effectivement, il y a un disjoncteur qui protège un certain nombre de prises de courant de la maison ; sur le tableau, il y en a une ligne complète.
Merci de vos réponses qui confirment ce que je pensais mais il vaut mieux l'avis de spécialistes.
Cordialement.
Medoc46
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Branchement ordi + périphériques

Message par pinss67 »

Medoc46 a écrit :avec disjoncteur thermique.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Medoc46
La réponse à votre question est là ;-)

Vous êtes protégé ;-)
Avatar du membre
Medoc46
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 22 juin 2008 07:03
Contact :

Re: Branchement ordi + périphériques

Message par Medoc46 »

Bonsoir,
Merci à tous et bonne soirée.
Medoc46
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités