Page 1 sur 1
Section câble tri+neutre
Posté : ven. 20 juin 2008 09:29
par illidan05
Bonjour à tous,
Je dois alimenter une armoire depuis un groupe électrogène de 450 kVA (tri+n), pensez-vous qu'une section de 300mm² par phase soit suffisante ?
la longueur de ligne est de 50m.
merci d'avance
Re: Section câble tri+neutre
Posté : sam. 21 juin 2008 09:16
par Im2fast4U
Bonjour,
quel est votre mode de pose ? Une longueur et une puissance ne suffisent pas à dire si un câble est adapté...
Ceci dit, je suis à peu près sûr que les 300mm² par phase seront de trop...
Cordialement.
Re: Section câble tri+neutre
Posté : sam. 21 juin 2008 09:40
par pinss67
Bonjour,
Comme nous l'a dis notre ami, sans renseignement sur le mode de pose et l'utilisation, nous ne pourrons nous justifier quant au choix de la section.
A suivre
Re: Section câble tri+neutre
Posté : dim. 22 juin 2008 21:47
par Blade3655
Manque la nature du câble souhaitée aussi =)
Re: Section câble tri+neutre
Posté : lun. 23 juin 2008 08:15
par illidan05
le câble sera du U1000 RO2V posé sur chemin de câble dans des galeries.
merci
Re: Section câble tri+neutre
Posté : lun. 23 juin 2008 15:37
par pinss67
Chemin de câble lui étant réservé ou posé sur des couches de câbles déjà existantes?
Re: Section câble tri+neutre
Posté : lun. 23 juin 2008 16:15
par Poutchig
Pour un altenateur de 450KVA débitant 617A nomimal, s'il n'y a pas de groupement de câble, la section minimale admissible, pour du monoconducteur en trèfle, serait de 329mm² donc 400mm². Le 300mm² pourrait passer si on descend la tempèrature ambiante à 29°C et en utilisant les 5% de tolérence autorisés par la norme. Mais il n'y a plus aucune marge de manoeuvre sur le câble. C'est peut être risqué.....