Fils de terre
Fils de terre
Bonjour,
J'ai une boite de dérivation dans la cuisine avec 6 circuits pour électroménager.
La plaque induction en est la seule à avoir un fil de terre qui repart jusqu'au disjoncteur.
J'ai relié la terre des 5 autres circuits sur celle de la plaque induction.
Faut il que je tire 5 fils de terre ou alors je peux laisser comme-ça.
merci à vous
J'ai une boite de dérivation dans la cuisine avec 6 circuits pour électroménager.
La plaque induction en est la seule à avoir un fil de terre qui repart jusqu'au disjoncteur.
J'ai relié la terre des 5 autres circuits sur celle de la plaque induction.
Faut il que je tire 5 fils de terre ou alors je peux laisser comme-ça.
merci à vous
Re: Fils de terre
Bonsoir,
d'abord la terre ne va pas au disjoncteur. Dans le cas contraire, il y aurait un problème lourd... Mais je pense que c'est vraisemblablement une confusion terminologique... La terre doit être raccordée sans doute sur un bornier en dessous des rails des disjoncteur et ID.
Ceci étant, s'agissant de votre question, la terre d'un circuit ne constitue pas par définition un bornier pour d'autres appareils.
Vous pouvez naturellement en déduire qu'il vous reste à retirer des fils vert et jaune pour raccorder les prises qui ne sont pas ramenées à l'équipotentialité.
Cordialement
d'abord la terre ne va pas au disjoncteur. Dans le cas contraire, il y aurait un problème lourd... Mais je pense que c'est vraisemblablement une confusion terminologique... La terre doit être raccordée sans doute sur un bornier en dessous des rails des disjoncteur et ID.
Ceci étant, s'agissant de votre question, la terre d'un circuit ne constitue pas par définition un bornier pour d'autres appareils.
Vous pouvez naturellement en déduire qu'il vous reste à retirer des fils vert et jaune pour raccorder les prises qui ne sont pas ramenées à l'équipotentialité.
Cordialement
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Fils de terre
Bonsoir,
Au risque de décevoir notre ami forward11
,le sous-paragraphe 543.1.3 de la NFC 15-100 stipule:
"Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase.".
Si cette disposition est vérifiée, le câblage de notre ami Jempee est tout à fait conforme.
Au risque de décevoir notre ami forward11
"Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase.".
Si cette disposition est vérifiée, le câblage de notre ami Jempee est tout à fait conforme.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Fils de terre
Re-Bonsoir,
Je m'incline toujours devant Gas, LigneDirecteBand, Carminas et quelques autres férus d'ici
. En clair, si la plaque à induction est alimentée par du 6², tout va bien... Mais dans le cas où tous les conducteurs sont du 2.5... N'y aurait-il pas un problème de section ? Je coupe les cheveux en quatre... ou pas?
Je m'incline toujours devant Gas, LigneDirecteBand, Carminas et quelques autres férus d'ici
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Fils de terre
Re,
Si les conducteurs de phases, de neutres et de protections ont tous la même section, le problème ne se pose pas car cela répond bien à 543.1.3.
Si les conducteurs de phases, de neutres et de protections ont tous la même section, le problème ne se pose pas car cela répond bien à 543.1.3.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Fils de terre
Bonjour,
La norme c'est d'avoir un circuit spécialisé pour les plaques électriques, donc on ne peut pas l'utiliser pour un autre circuit.
Cordialement
La norme c'est d'avoir un circuit spécialisé pour les plaques électriques, donc on ne peut pas l'utiliser pour un autre circuit.
Cordialement
-
marco380
Re: Fils de terre
Bonjour, la nfc 15-100 tolère qu'un fil de terre puisse être distribué sur plusieurs circuits, à condition que ce fil de terre ait une section égale ou supérieure à la section des plus gros fils constituant le groupe de circuit desservi par ce fil de terre.
S'agissant d'une cuisine, si votre installation est aux normes, il doit y avoir un circuit de 6mm² pour la cuisinière, donc il est possible de se servir du fil de terre de 6 mm² faisant partie de ce circuit pour le ditribuer aux autres circuits qui sont eux en 2.5 mm².
Après, si vous n'avez que des circuits en 2.5 mm² qui arrivent dans votre cuisine, il suffit qu'un simple fil de terre de 2.5 mm² allant au tableau général relie la cuisine et tout est bon.
Cordialement,
Marco
S'agissant d'une cuisine, si votre installation est aux normes, il doit y avoir un circuit de 6mm² pour la cuisinière, donc il est possible de se servir du fil de terre de 6 mm² faisant partie de ce circuit pour le ditribuer aux autres circuits qui sont eux en 2.5 mm².
Après, si vous n'avez que des circuits en 2.5 mm² qui arrivent dans votre cuisine, il suffit qu'un simple fil de terre de 2.5 mm² allant au tableau général relie la cuisine et tout est bon.
Cordialement,
Marco
Re: Fils de terre
désolé je n'avais pas lu le dernier message mais je suis soulagé
cordialement
posting.php?mode=reply&f=14&t=3614#
cordialement
Re: Fils de terre
pour compléter ma plaque induction est heureusement alimenter par du 6².
cordialement
cordialement
Re: Fils de terre
Donc quand le consuel passe c'est bon. Je ne savais pas, j'étais persuadé qu'il fallait respecter la ligne spécialisée pour les trois fils.
Merci de ce renseignement.
Merci de ce renseignement.