chute de tension

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
jack79
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 20 janv. 2010 00:24
Contact :

chute de tension

Message par jack79 »

Bonjour,je me suis servi de votre calculette "chute de tension" mes resultats sont ils justes?
mono 235volts
intensité nominal 13.5 A
longueur cable 30 mètres de 2x10mm2 ro2v cuivre
CHUTE DE TENSION= 0.65% ????
Merci.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: chute de tension

Message par Carminas »

Bonjour

J'ai fait le calcul avec 230V et une formule simplifiée et je trouve 0,8% donc un ordre de grandeur voisin.

@+
Carminas
Avatar du membre
jack79
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 20 janv. 2010 00:24
Contact :

Re: chute de tension

Message par jack79 »

Merci CARMINA pour ta reponse
A bientot.
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: chute de tension

Message par luke42410 »

Bonsoir

u=b(p1*(L/S)*cos phi) + (T * sin phi * L))*IB

On considère que le cosinus phi = 0.8 quand on ne le connait pas

u=2(0.023*(30/10)*0.8 + ((0.08/1000) * sin(0.6)*30) * 13.5
u=1.52V

Delta u = 100 * 1.52/235


u = 0.64 %

@+
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: chute de tension

Message par pinss67 »

jack79 a écrit :Bonjour,je me suis servi de votre calculette "chute de tension" mes resultats sont ils justes?
mono 235volts
intensité nominal 13.5 A
longueur cable 30 mètres de 2x10mm2 ro2v cuivre
CHUTE DE TENSION= 0.65% ????
Merci.
bonjour,

Le résultat et tout à fait correct

Je précise par la même occasion que la calculette disponible en ligne utilise la formule de la chute de tension en ligne conformément à la norme en vigueur

C'est exactement celle utilisée par luke42410 ;-)

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité