Choix Contacteur et schema auto-maintient

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
TomCercles
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : jeu. 14 janv. 2010 14:05
Contact :

Choix Contacteur et schema auto-maintient

Message par TomCercles »

Bonjours à tous,

C'est mon premier message ici, j'ai besoin d'un petit coup de mains, j'espère pouvoir aider en retour ;)

Alors voila :

Je dois protéger une installation électrique contre les effets néfastes du retour du courant après une coupure EDF. Plusieurs machines doivent être mise en marche dans un ordre bien précis, et donc pour l'instant ce qui se passe c'est qu'après une coupure EDF (pas très rare dans le coin), toute les machines se rallument en meme temps au retour du courant...

Il me faut donc un système d'auto maintient, je suis arrivé à ce schéma, pouvez vous me donner votre avis sur celui ci ?

Image


Notamment dans le choix du contacteur. j'ai repéré celui ci :

http://radiospares-fr.rs-online.com/web/2439876.html

Mais Je suis un peut perdu dans tout ce qu'offre les fabricants...
Le plus gros consommateur de courant dans l'installation est donné pour 11kW en pleine charge, le reste ne consomme que 1 ou 2 kW mis bout à bout.
Du coup un calibre de 63A pour le contacteur semble raisonnable ?

Apparemment la bobine doit être alimenté en 22Ov, du coup pas besoin de transfo etc. Bon point.

Est ce que quelque chose vous choque dans le schéma,
Avez vous peut être quelques conseils à me donner ?

Merci de votre aide,

A+ !

Thomas
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Choix Contacteur et schema auto-maintient

Message par Max78 »

Bonjour,

Il vous faut mettre le BP et le contact de l'auto maintien sur la phase et relié la borne A2 du contacteur au neutre, on préfère toujours couper la phase que le neutre.

Pour le contacteur, il faut connaitre exactement la puissance qu'il y a derrière pour le choisir.

S'il y a 13 Kw, je tombe sur 56A donc pas de problème pour le 63A.
Il vous faut une bobine en 230VCA et 3 contact NO, donc je prendrais la référence: GC6330M5


Cordialement,
Max
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Choix Contacteur et schema auto-maintient

Message par lignedirecteband »

bonjour à tous,

votre idée de contacteur est bonne mais vous pourriez vous en passer
en associant une bobine de déclechement de type MN (manque de tension) au disjoncteur général de ces circuits
en cas de rupture de courant ce déclencheur ferai tomber son disjoncteur associé.
quand le courant revient c'est à vous de renclencher votre disjoncteur.

A+
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: Choix Contacteur et schema auto-maintient

Message par luke42410 »

Bonsoir

Voilà un relais a minimum de tension que tu fixe sur un disjoncteur ou sectionneur.

http://www.materielelectrique.com/deacu ... -1218.html
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=007368#

@+
Avatar du membre
TomCercles
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : jeu. 14 janv. 2010 14:05
Contact :

Re: Choix Contacteur et schema auto-maintient

Message par TomCercles »

Bonjours,

Merci à tous pour vos réponses, je regarde du coté des bobines à manque de tension, et du reste ;)

A bientot !
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités