Page 1 sur 2
rénovation ancienne installation problème réseau biphasé
Posté : dim. 6 déc. 2009 21:17
par belka
Salut,
Je désire rénover partiellement une vieille installation électrique ( pas de terre, fusible porcelaine) qui commence à partir en ruine. En inspectant le réseau, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de neutre, j'ai donc parcouru le net à la recherche d'informations.
J'ai trouvé quelques indications qui expliquées que les réseaux biphasés était utilisé il y a très longtemps, habitant en belgique, je ne comprends pas pourquoi en 2009 j'ai toujours ce réseau à 2 phases qui me délivre 230 volts.
J'aimerai donc en savoir plus sur le réseau à 2 phases 230volts savoir quelles sont les inconvénients par rapport un réseau phase, neutre. Je voudrai également savoir si ce réseau est compatible avec les différentiels actuels et également les disjoncteur (phase+ neutre)...
Merci
Re: rénovation ancienne installation problème réseau biphasé
Posté : dim. 6 déc. 2009 23:26
par RFco
salut,
pas de soucis pour les protections et les différentiels
@+
Re: rénovation ancienne installation problème réseau biphasé
Posté : dim. 6 déc. 2009 23:36
par lignedirecteband
bonsoir à tous,
dans ce cas de réseau biphasé, ne serai t'il pas judicieux de mettre des disjoncteurs bipolaires à la place des unipolaires + neutre.
car je pense qu'il faut protéger les deux pôles.
Re: rénovation ancienne installation problème réseau biphasé
Posté : lun. 7 déc. 2009 08:00
par Kirchhoff
Bonjour Belka, Bonjour à tous.
Les réseaux BT ont beaucoup mutés ces dernières années, l’évolution ne s’est pas fait partout aussi rapidement.
Un peu d’histoire : il y a eu le réseau continu sur la capitale : réseau 5 fils , qui à complétement disparu, on en trouve quelques tronçons en vestige, en ouvrant des fouilles, il y a eu le courant alternatif diphasé ( 4 conducteurs et un neutre) les tensions 4 fois 115 volts ou 2 fois 220 volts, ces tensions étaient déphasées de 90°. Il y a eu aussi le triphasé dit B1 proche du notre triphasé B2 qui nous alimente en grande majorité. Le triphasé B1 avait des tensions 3fois 115 V ou 3 fois 220 volts. Dans des temps plus reculés il ya eu le mono 3 KV dans le sud de Paris, qui délivrait des tensions 2 fois 115 volts ou 1 fois 230 Volts
Il n’y a pas d’incompatibilité aux niveaux des récepteurs qui seraient branchés desssus. Pour identifier votre installation si elle provient d’un réseau B1 ou diphasé, il suffit de regarder le nombre de conducteurs alimentant la colonne ou le réseau de distribution, j’opterais pour du B1(sous réserve).
Il convient de noter , une subtilité que personne n’à voulut ou omis de dire, c’est que les réseaux de distribution était équipés de transfos 20 Kv /220/380, Ils sont passés pour une immense majorité à 410 volts au secondaire. Le client raccordé au prés du poste de transformation peut se retrouver avec des tensions de 250 Volts. D’où la neccéssité de prendre des lampes concues pour fonctionner avec ses tensions élevées.
Bonne journée.
Re: rénovation ancienne installation problème réseau biphasé
Posté : mer. 9 déc. 2009 04:34
par belka

Merci pour ces précisions.
Donc je dois utiliser disjoncteur bipolaire, j'avais encore une question par rapport au différentiel, si je ne branche pas de terre dans l'immédiat, le différentiel assurera-t'il la protection des personnes?
Re: rénovation ancienne installation problème réseau biphasé
Posté : mer. 9 déc. 2009 11:01
par GAS
Bonjour,
belka a écrit :...si je ne branche pas de terre dans l'immédiat, le différentiel assurera-t'il la protection des personnes?
Hélas non, la mise à la terre des masses et la protection différentielle sont des dispositions complémentaires à la protection contre les contacts indirects.
(Réf. § 411.5 NFC 15-100)
Re: rénovation ancienne installation problème réseau biphasé
Posté : jeu. 10 déc. 2009 10:03
par belka
Merci.
J'aimerais encore savoir quelle est la section utilisée pour le câble de terre entre la barrette de coupure et le tableau électrique?
Car certain parle de 6 mm² au minimum et je n'ai pas vraiment trouvé de valeur clair dans le résumé du rgi
Re: rénovation ancienne installation problème réseau biphasé
Posté : jeu. 10 déc. 2009 10:57
par GAS
Bonjour,
belka a écrit :J'aimerais encore savoir quelle est la section utilisée pour le câble de terre entre la barrette de coupure et le tableau électrique?
Vous trouverez la réponse sur le site PROMOTELEC:
http://www.promotelec.com/technique/dos ... ier_3.aspx 
Re: rénovation ancienne installation problème réseau biphasé
Posté : mer. 16 déc. 2009 12:49
par belka
Je suis entrain de réaliser le schema électrique de mon installation mais je bloque sur un élément, j'aimerais savoir quelle est le symbole d'un double va et vient ? c'est un dire un interrupteur avec 2 commande ( 1 va et vient pour chaque commande) merci
Re: rénovation ancienne installation problème réseau biphasé
Posté : mer. 16 déc. 2009 13:28
par GAS
Bonjour,
Le symbole est le même que pour un double allumage mais avec 2 V & V