Bonjour a tous !!!
Voila ma question est la suivante je vais faire l'electricité dans ma maison. Je voudrais savoir comment proceder pour la prise de terre je devais mettre la cablette de terre en fonds de fouille sous les fondations; mais finalement le terrain necessite des fondations type "puits et longrine" ou "Pieux" du coup je ne sais plus quelle methode employer merci pour vos reponses.
Prise de terre
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Prise de terre
Bonjour
Cela va dépendre de la nature des sols.
En présence de roches, vous interconnectez (avec votre cablette) les pieux, sur des parties de ferraille que vous allez rendre accessibles après coulage du béton (boucle reprises et fixées sur l'ossature du ferraillage), et vous fêtes circuler cette cablette sous les longrines jusqu'à sa remontée au niveau où vous allez installer votre GTL.
Si sol non cohérent, même opération, en rajoutant un (ou plusieurs) piquet(s) de terre sur le parcours de la cablette cuivre.
Cela va dépendre de la nature des sols.
En présence de roches, vous interconnectez (avec votre cablette) les pieux, sur des parties de ferraille que vous allez rendre accessibles après coulage du béton (boucle reprises et fixées sur l'ossature du ferraillage), et vous fêtes circuler cette cablette sous les longrines jusqu'à sa remontée au niveau où vous allez installer votre GTL.
Si sol non cohérent, même opération, en rajoutant un (ou plusieurs) piquet(s) de terre sur le parcours de la cablette cuivre.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Prise de terre
Donc si j'ai bien compris Gas ,j'interconnecte plusieurs puits entre eux au niveaux de leurs extrémités (donc feraillages apparents) en circulant sous les longrines jusqu'a la remontée de la gtl . En tout merci pour la réponse. Cordialement,
- capitainfred
- Assidu

- Messages : 134
- Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
- Localisation : Alpes de Haute Provence
- Contact :
Re: Prise de terre
- Comment les rendre accessible apres coulage ?GAS a écrit :Bonjour
Cela va dépendre de la nature des sols.
En présence de roches, vous interconnectez (avec votre cablette) les pieux, sur des parties de ferraille que vous allez rendre accessibles après coulage du béton (boucle reprises et fixées sur l'ossature du ferraillage)
- Les pieux ? des pieux de terre ?
- feraillage des sols ?
- est il obligatoire de placer des regards au niveau des piquets de terre ?GAS a écrit : Si sol non cohérent, même opération, en rajoutant un (ou plusieurs) piquet(s) de terre sur le parcours de la cablette cuivre.
Merci d'avance,
Fred
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
