Transfo BT/BT

Message par Dario »

Bonjour,

Je souhaiterais connaitre la fonction d'un fusible interne que l'on peut trouver sur les transfo, tels que un transfo legrand 42 321.
Et aussi quels tests peut-on effectuer pour vérifier si ce transfo est en bon état?

Je vous remercie d'avance.

Cdt
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Transfo BT/BT

Message par GAS »

Bonjour,
Ce dispositif interne est chargé d'assurer une protection contre les surintensités au secondaire ( surcharge et court-circuit ).
Généralement ce dispositif est à réarmement automatique après l'observation d'une période de refroidissement.
Pour s'assurer du bon état de fonctionnement du transformateur il convient, en premier lieu, à mesurer les tensions d'entrée et de sortie à l'aide d'un multimètre, ( sachant que le primaire est en principe protégé contre les surintensités en amont de son alimentation ).
Cordialement
GAS