Branchement machine tri220v / Tableau tri380V

Message par obo »

Bonjour,
Je dois recevoir ces jours ci une machine qui est alimentée en tri220V .
Mon atelier est en Tri 380V, les bureaux et éclairages en 220V sont a peu près équilibrés sur les 3 phases du 380V.
L'assistante de mon fournisseur de machine m'a dit qu'il me fallait mettre à dispo de l'installateur un cable nu 220V triphasé raccordé a un disjoncteur 20A.
Comment puis je tirer un câble en 220Tri de mon tableau ?
Je sais faire des lignes 220V mono entre phase et neutre, mais du tri 220V ??? :shock:
Vais je être obligé d'acheter un transfo tri380 --> tri 220 ? :oops:
Merci beaucoup de votre aide.
O.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Branchement machine tri220v / Tableau tri380V

Message par Labobine »

Bonsoir,
2 solutions : Soit un transfo tri 380/220, soit un variateur alimenté en mono qui va vous sortir du tri 220v.
Cela me parait impensable qu'une machine neuve à l'époque actuelle soit équipée uniquement pour du 220tri.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
obo
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 30 nov. 2009 16:14
Contact :

Re: Branchement machine tri220v / Tableau tri380V

Message par obo »

Je me demande si l'assistante que j'ai eu au tel, n'a pas fait que lire la brochure que j'avais recu car, c'est une machine de fabrication américaine (occasion) et sur la brochure c'est marqué tri220V ( ce qui est normal pour du tri US je crois).
La machine est livrée avec un onduleur, ce doit être un onduleur / transformateur pour l'europe et non un onduleur simple, rien n'est précisé.
Comme vous le dites ca parait impensable que ce ne soit pas prévu, mais comme je n'arrive pas a avoir le technicien le doute planera jusqu'au la réception...
Merci pour la réponse, au moins si rien n'est prévu , je peux commencer a me renseigner sur les transfo 380V 220V.
A bientôt