Posté : lun. 9 juin 2008 21:10
par job73
Bonjour,
Je constate souvent dans l'industrie qu'un fils de terre nu est mis en parallèle avec le câble d'alimentation qui contient lui même un fils de terre dont la section est souvent égal ou supérieure au fils extérieure. Pour qu'elle raison mettre deux fils de terre ?

Re: Alimentation et fils de terre

Posté : lun. 9 juin 2008 21:48
par Im2fast4U
Bonsoir,

et bien cette "tresse" de mise à la terre peut etre une mise à la terre du chemin de câble, servir de liaison équipotentielle supplémentaire ou locale, et est probablement reprise sur une structure métallique du bâtiment ou dans un tableau électrique "principal".

Que vous dire d'autre... Cordialement.

Re: Alimentation et fils de terre

Posté : lun. 9 juin 2008 22:46
par inspecteur
bas rien c'est cela :-D

Re: Alimentation et fils de terre

Posté : sam. 14 juin 2008 00:14
par Max78
Bonsoir,

On peut egalement voir le neutre relié au fil de terre au secondaire des transfos HT pour les etablissement ayant un regime de neutre TT, TNS et TNC sauf que dans le cas du TNS les masses sont reliées au neutre et dans le TNC les masses sont reliés au PEN (Melange terre et neutre).

Voila pour les regimes de neutre et le fait que certaines personnes croient qu'il y a une malfacon quand ils voient un neutre en guise de liaison equipotentielle :-D

Cordialement,
Max