Bonjour chers lecteurs,
Peut-on tester les fuites à la terre de l'ensemble d'un circuit d'éclairage de jardin en utilisant un testeur d'isolement, sans endommager les appareils d'éclairage branchés, sanchant que le testeur d'isolation génère une tension 500V ou 1000V continue pour faire la mesure ?
Si non, existe-t-il un autre moyen, sans devoir débrancher tout les appareils ou enlever toutes les ampoules?
Merci de votre bien aimable contribution.
Test d'isolation éclairage jardin ...
- gilles310560
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : ven. 20 nov. 2009 11:37
- Contact :
- lignedirecteband
- Assidu
- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Test d'isolation éclairage jardin ...
bonsoir,
personnellement, mon controleur d'isolement peux injecter 50 / 100/ 250 OU 500V
vous pouvez toujours tenter à l'ohmmètre en utilisant au dépard le plus haut calibre de votre appareil. mais certains défauts ne se voient que si on injecte une tension.
A+
quand à la recherhe de panne ,si vous voulez avancer dans vos investigations il y a forcément des circuits à déconnecter pour différencier ce qui est bon de ce qui ne l'est pas .
je ne connais pas encore la "valise diagnostic " comme pour l'auto...
personnellement, mon controleur d'isolement peux injecter 50 / 100/ 250 OU 500V
vous pouvez toujours tenter à l'ohmmètre en utilisant au dépard le plus haut calibre de votre appareil. mais certains défauts ne se voient que si on injecte une tension.
A+
quand à la recherhe de panne ,si vous voulez avancer dans vos investigations il y a forcément des circuits à déconnecter pour différencier ce qui est bon de ce qui ne l'est pas .
je ne connais pas encore la "valise diagnostic " comme pour l'auto...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7029
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Test d'isolation éclairage jardin ...
salut
pas de soucis, perso, je fait les tests sous 500V sans problemes
test à faire entre terre et couple phase/neutre
@+
pas de soucis, perso, je fait les tests sous 500V sans problemes
test à faire entre terre et couple phase/neutre
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- capitainfred
- Assidu
- Messages : 134
- Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
- Localisation : Alpes de Haute Provence
- Contact :
Re: Test d'isolation éclairage jardin ...
Bonjour à tous,
Perso, je teste sous 1000V. Certaines fois on n'arrive pas à "forcer" le défaut sous 500V.
Mais dans bien des cas le 500v Suffit.
Attention sur les anciennes installations ou les protections ne sont pas bipolaires ...... Même disjoncteurs baissés, vous avez toujours le défaut sur la ligne.
A bientot
Perso, je teste sous 1000V. Certaines fois on n'arrive pas à "forcer" le défaut sous 500V.
Mais dans bien des cas le 500v Suffit.
Attention sur les anciennes installations ou les protections ne sont pas bipolaires ...... Même disjoncteurs baissés, vous avez toujours le défaut sur la ligne.
A bientot
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Test d'isolation éclairage jardin ...
Bonjour,
Les mesures d'isolement des circuits sont effectuées en tension continue sous une intensité de 1mA.
Les tensions d'essai sont:
- de 250V pour les circuits TBTS et TBTP,
- de 500V pour les tensions nominales ≤ 500V
- de 1000V pour les tensions nominales > 500V.
Les valeurs minimales d'isolement sont :
≥0,25 M en TBTS ET TBTP
≥0,5 M pour les tensions nominales ≤ 500V
≥1,0 M pour les tensions nominales > 500V.
( Réf. § 612,3 NFC 15-100 )
La norme indique que si les les valeurs mesurées sont < à celles édictées il convient alors de déconnecter les appareils d'utilisation.
Dans tous les cas il convient de s'assurer en premier lieu, pour le cas des récepteurs, que leur résistance d'isolement n'est pas inférieure à 0,5 M
Les mesures d'isolement des circuits sont effectuées en tension continue sous une intensité de 1mA.
Les tensions d'essai sont:
- de 250V pour les circuits TBTS et TBTP,
- de 500V pour les tensions nominales ≤ 500V
- de 1000V pour les tensions nominales > 500V.
Les valeurs minimales d'isolement sont :
≥0,25 M en TBTS ET TBTP
≥0,5 M pour les tensions nominales ≤ 500V
≥1,0 M pour les tensions nominales > 500V.
( Réf. § 612,3 NFC 15-100 )
La norme indique que si les les valeurs mesurées sont < à celles édictées il convient alors de déconnecter les appareils d'utilisation.
Dans tous les cas il convient de s'assurer en premier lieu, pour le cas des récepteurs, que leur résistance d'isolement n'est pas inférieure à 0,5 M
Cordialement
GAS
GAS