Quel parafoudre sur mon tableau électrique ?
Posté : dim. 8 nov. 2009 13:42
par Thunderdarkdevil
Bonjour,
Suite au conseil de Carminas, je vous pose la question concernant les parafoudres.
Je souhaiterais protéger mon tableau ci dessous: (encore en cours de fignolage)
Fichier PDF 1.2mo
Mes questions:
Quel type de parafoudre dois-je mettre ?
Quel protection doit-il avoir en amont (si besoin) ?
Y a t-il une manière spécifique pour le brancher ? (Emplacement sur le tableau ? section des câbles ? Autres ?)
Merci pour vos précieux conseils.
Cordialement
Patrice
Re: Quel parafoudre sur mon tableau électrique ?
Posté : dim. 8 nov. 2009 19:56
par pericles
Bonjour,
Voir le mémo ci après pour un principe de parafoudre monobloc protégé, dans un logement alimenté en aérien dans les zones géographiques classées AQ2
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... tition.pdf
cordialement
Re: Quel parafoudre sur mon tableau électrique ?
Posté : dim. 8 nov. 2009 20:16
par Patrick21
bonsoir,
normalement pour le type de parafoudre, il faut faire une étude selon le guide UTE C 15-443;
En général, je fais installer :
- des parafoudres de type 2;
- un disjoncteur de déconnexion lorsque ce n'est pas un parafoudre monobloc;
- une section de conducteurs identique à celle installée en amont du disjoncteur de branchement;
- une longueur < 50 cm pour le PE entre le parafoudre et la barrette collectrice du tableau.
j'attire votre attention qu'une installation intérieure de protection foudre (IIPF) est une démarche globale. Aussi:
- la résistance de terre doit être la plus faible possible;
- un parafoudre par réseau courant faible(téléphone, TV si antenne ext, alarme, etc) est plus que recommandé;
- une mise à la terre de toutes les masses métalliques;
- une mise à la terre aux 2 extrémités de tous les blindages des câbles (excepté la téléphonie car impossible coté prise RJ).
bonne chance,
cdl,
Re: Quel parafoudre sur mon tableau électrique ?
Posté : lun. 9 nov. 2009 00:02
par Thunderdarkdevil
Merci à vous pour vos réponses!
J'ai modifié mon tableau en conséquence, je pense que mon tableau électrique est enfin fini! (pitié, dites moi que tout va bien!!)
Tableau électrique à jour (fichier pdf 1.2mo)
Merci encore
Cordialement
Patrice
Re: Quel parafoudre sur mon tableau électrique ?
Posté : lun. 9 nov. 2009 18:28
par pericles
Bonjour,
Je pensais que le tableau de distribution était un 4 rangées donc on pouvait espérer ne pas dépasser les 50cm, mais vue la hauteur du tableau ( pourriez vous indiquer le type de tableau utilisé)
je vous propose une solution à réaliser avec des conducteurs (HO7VU ou HO7VR)
voir le document modifié
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... odifie.pdf
cordialement
Re: Quel parafoudre sur mon tableau électrique ?
Posté : lun. 9 nov. 2009 19:54
par Thunderdarkdevil
Bonjour,
Je compte mettre 2 tableaux de 4 rangées l'un au dessus de l'autre.
Votre liens ne fonctionne pas. (FATAL ERROR: Connection to database server failed.Too many connections)
J'ai descendu le parafoudre en bas du second tableau, je devrais être ainsi le plus prêt du 1er bornier.
Merci
Patrice
Re: Quel parafoudre sur mon tableau électrique ?
Posté : lun. 9 nov. 2009 21:24
par pericles
bonsoir,
il faut impérativement respecter les 50cm entre la source d’alimentation et la terre
voir lien
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... odifie.pdf
cordialement
Re: Quel parafoudre sur mon tableau électrique ?
Posté : mar. 10 nov. 2009 06:23
par Thunderdarkdevil
Bonjour,
J'avais pas compris qu'il fallait inclure la longueur X dans les moins de 50 cm. (c'est chose faite)
Je suis donc obligé de remonter le parafoudre sur la 1ère rangée, et en suivant le plan, je comprends que mon arrivée de terre sera en haut puis ira servir les borniers en bas de chaque tableau.
Concernant la section du câble de terre, en mettant du 16mm², l'installation est donc bien conforme ?
Merci pour tous ces détails!
Cordialement
Patrice
Re: Quel parafoudre sur mon tableau électrique ?
Posté : mar. 10 nov. 2009 19:25
par pericles
Bonjour,
Pour une section (phase-neutre) inférieure ou égale à 16mm² la section du conducteur principal de protection sera égale à la section phase-neutre
S phase neutre ==> S conducteur de protection
6mm² =========> 6mm²
10mm² =========> 10 mm²
16mm² =========> 16mm²
Pour une section (phase-neutre) égale à 25 ou 35mm² la section du conducteur principal de protection sera égale à 16mm²
S phase neutre ==> S conducteur de protection
25mm² =========> 16mm²
35mm² =========> 16mm²
Pour une section (phase neutre) supérieure 35mm² la section du conducteur principal de protection sera égale à la moitié de la section phase-neutre (limité à 25mm² en schéma TT )
S phase neutre ==> S conducteur de protection
50mm² =========> 25mm²
75mm² =========> 25mm²
90mm² =========> 25mm²
120mm² ========> 25mm²
Voir le tableau folio 6 du document ci-dessous
mise à la terre pour la sécurité électrique
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... SELATE.pdf
salutations
ps: j'ai fait une erreur dans la désignation du bornier de terre (sur le document surcharger folio 3) lire référence 050 52 au lieu de 050 53 (le coffret faisant 250mm de large, on ne peut implanter un bornier de 278mm !!!!
Re: Quel parafoudre sur mon tableau électrique ?
Posté : mar. 10 nov. 2009 19:51
par Thunderdarkdevil
J'avais bien vu votre tableau qui reprends les informations que vous citez.
Je vais donc mettre du 16mm².
Cordialement
Patrice