Bonjour
je vais acheter un groupe électrogène mono (parce que l'offre en mono est beaucoup plus importante)
ma maison est équipée en triphasé
pour éviter les inconvénients de la dernière tempête (5 jours sans courant), je voudrais mettre un équipement entre le compteur et le tableau électrique, à basculer manuellement, et qui me permettra d'alimenter les 3 phases en même temps à partir d'une prise installée sur cet équipement
quelqu'un peut-il me dire si cet équipement existe?
sinon comment faire?
d'avance merci pour vos réponses
Groupe électrogène mono dans maison en triphasé
- rossignol47
- Arrivant

- Messages : 2
- Enregistré le : mar. 3 nov. 2009 19:53
- Contact :
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Groupe électrogène mono dans maison en triphasé
Bonsoir,
Oui, ça existe et ça s'appelle un inverseur manuel. Vous en trouverez par exemple chez Socomec.
Attention aux circuits tri :
-ne fonctionnera pas si des appareils sont branchés en triangle
-ne fonctionnera pas si des appareils mono sont branchés entre phases (rare)
-s'il y a des appareils tri en étoile, il faudra songer que le neutre va supporter trois fois l'intensité normale des phases. il faut le recâbler et choisir l'inverseur en conséquence.
N'oubliez pas les précautions classiques pour l'alimentation d'électronique, de moteurs etc (largement détaillées dans des topics de l'hiver dernier, même sujet).
Cordialement
Oui, ça existe et ça s'appelle un inverseur manuel. Vous en trouverez par exemple chez Socomec.
Attention aux circuits tri :
-ne fonctionnera pas si des appareils sont branchés en triangle
-ne fonctionnera pas si des appareils mono sont branchés entre phases (rare)
-s'il y a des appareils tri en étoile, il faudra songer que le neutre va supporter trois fois l'intensité normale des phases. il faut le recâbler et choisir l'inverseur en conséquence.
N'oubliez pas les précautions classiques pour l'alimentation d'électronique, de moteurs etc (largement détaillées dans des topics de l'hiver dernier, même sujet).
Cordialement
- rossignol47
- Arrivant

- Messages : 2
- Enregistré le : mar. 3 nov. 2009 19:53
- Contact :
Re: Groupe électrogène mono dans maison en triphasé
merci pour la réponse, Candéla
cordialement
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités