Dispositif pour disjoncteur motorisé
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Dispositif pour disjoncteur motorisé
Bonjour,
Cet après midi lors de mon contrôle, je me suis penché sur le cas d'un dispositif à réarmement de la marque SCHNEIDER;
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 8205AC.PDF
Nous avons eu du mal à comprendre le principe de câblage de cet appareil, en sachant, que les fonctions suivantes sont attendues:
Coupure d'urgence à distance
Réarmement à distance
Quelqu'un aurait-il déjà installé cet appareil?
Par avance, je remercie tous ceux qui se pencheront sur la question
Meilleurs salutations
Cet après midi lors de mon contrôle, je me suis penché sur le cas d'un dispositif à réarmement de la marque SCHNEIDER;
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 8205AC.PDF
Nous avons eu du mal à comprendre le principe de câblage de cet appareil, en sachant, que les fonctions suivantes sont attendues:
Coupure d'urgence à distance
Réarmement à distance
Quelqu'un aurait-il déjà installé cet appareil?
Par avance, je remercie tous ceux qui se pencheront sur la question
Meilleurs salutations
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Dispositif pour disjoncteur motorisé
Bonsoir,
J'ai installé il y a quelques temps un disjoncteur de ce type, j'ai eu le plus grand mal à comprendre le câblage, de mémoire le fournisseur à fait passé une doc plus explicite. Rapproche toi de ton fournisseur afin qu'il te faxe les détails. Ce système est assez fragile, depuis nous l'avons remplacé par un contacteur.
Actuellement il repose sagement sur une étagère. Nous devons avoir la doc, mais je ne peux te la communiquer car en ce moment je suis en déplacement.
J'ai installé il y a quelques temps un disjoncteur de ce type, j'ai eu le plus grand mal à comprendre le câblage, de mémoire le fournisseur à fait passé une doc plus explicite. Rapproche toi de ton fournisseur afin qu'il te faxe les détails. Ce système est assez fragile, depuis nous l'avons remplacé par un contacteur.
Actuellement il repose sagement sur une étagère. Nous devons avoir la doc, mais je ne peux te la communiquer car en ce moment je suis en déplacement.
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Dispositif pour disjoncteur motorisé
bonsoir ,
j'en ai déjà remplacé un il y a un petit bout de temps, pour l'arrêt d'urgence on insère une bobine MN (à manque de courant ) ou une MX ( à émission) pour faire tomber le disjoncteur. pour la remise en route je suis un peu plus perplexe du fait qu'il faillle réarmer le disjoncteur en " pompant " sur la manette, avant
de renclencher en cas d'arret d'urgence. par contre on peut avoir à distance OFF et ON
A+
j'en ai déjà remplacé un il y a un petit bout de temps, pour l'arrêt d'urgence on insère une bobine MN (à manque de courant ) ou une MX ( à émission) pour faire tomber le disjoncteur. pour la remise en route je suis un peu plus perplexe du fait qu'il faillle réarmer le disjoncteur en " pompant " sur la manette, avant
de renclencher en cas d'arret d'urgence. par contre on peut avoir à distance OFF et ON
A+
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Dispositif pour disjoncteur motorisé
VE Pp a écrit :Bonsoir,
J'ai installé il y a quelques temps un disjoncteur de ce type, j'ai eu le plus grand mal à comprendre le câblage, de mémoire le fournisseur à fait passé une doc plus explicite. Rapproche toi de ton fournisseur afin qu'il te faxe les détails. Ce système est assez fragile, depuis nous l'avons remplacé par un contacteur.![]()
Actuellement il repose sagement sur une étagère. Nous devons avoir la doc, mais je ne peux te la communiquer car en ce moment je suis en déplacement.
Salut Patrice, en effet c'est un vrai casse tête
Je vais encore chercher, si je trouve une réponse explicite, je vous en ferais part
Merci
Amicalement
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Dispositif pour disjoncteur motorisé
bonsoir
Merci pour la recherche effectuée, cependant, je ne comprend pas très bien la fonction des deux contacts F et O
Si c'est un contact a fermeture, pourquoi intégrer un contact à ouverture?
Merci pour la recherche effectuée, cependant, je ne comprend pas très bien la fonction des deux contacts F et O
Si c'est un contact a fermeture, pourquoi intégrer un contact à ouverture?
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Dispositif pour disjoncteur motorisé
bonsoir pinss67,
je ne suis pas sûr d'avoir saisi votre question.
il m'arrive d'intervenir pour une chaine de magasin qui utilise ces disjoncteurs motorisés pour commander l'extinction et l'allumage d'éclairage .
on utilise le contact F l'allumage et le O pour l'extinction. si vous parlez du contact NF en série sur " F " c'est bien sûr un contact " A.U" empêchant la remise en service tant qu'il est enfoncé.
A+
je ne suis pas sûr d'avoir saisi votre question.
il m'arrive d'intervenir pour une chaine de magasin qui utilise ces disjoncteurs motorisés pour commander l'extinction et l'allumage d'éclairage .
on utilise le contact F l'allumage et le O pour l'extinction. si vous parlez du contact NF en série sur " F " c'est bien sûr un contact " A.U" empêchant la remise en service tant qu'il est enfoncé.
A+
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Dispositif pour disjoncteur motorisé
bonjour,
Pour les contacts F et O, quel type de contact ou appareillage utilisez vous?
Pour les contacts F et O, quel type de contact ou appareillage utilisez vous?
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Dispositif pour disjoncteur motorisé
bonsoir pinss67,
personnellement j'utlise un commutateur télémécanique raccordé ( commun/F et commun/O )mais bien sûr grace à mon commutateur on ne peut demander les deux ordres à la fois . on pourrai aussi utiliser le mode poussoir en commutation .
Il est vrai que le schéma pourrai induire en erreur et qu'on raccorde deux interrupteurs avec le risque de demander les deux ordres à la fois.
A+
personnellement j'utlise un commutateur télémécanique raccordé ( commun/F et commun/O )mais bien sûr grace à mon commutateur on ne peut demander les deux ordres à la fois . on pourrai aussi utiliser le mode poussoir en commutation .
Il est vrai que le schéma pourrai induire en erreur et qu'on raccorde deux interrupteurs avec le risque de demander les deux ordres à la fois.
A+
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Dispositif pour disjoncteur motorisé
bonjour;lignedirecteband a écrit :bonsoir pinss67,
personnellement j'utlise un commutateur télémécanique raccordé ( commun/F et commun/O )mais bien sûr grace à mon commutateur on ne peut demander les deux ordres à la fois . on pourrai aussi utiliser le mode poussoir en commutation .
Il est vrai que le schéma pourrai induire en erreur et qu'on raccorde deux interrupteurs avec le risque de demander les deux ordres à la fois.
A+
Tout à fait, je trouve également que le schéma est un peu "sommaire", c'est pourquoi j'avais du mal à comprendre le fonctionnement de ce dispositif.
Je vois mieux maintenant le fonctionnement de celui ci
Merci pour cette contribution
Amicalement
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité