branchement salle de bains
branchement salle de bains
Bonsoir, est ce que sur mon circuit d'éclairage qui arrive dans ma salle de bains en 1,5², je peux relier l'éclairage et prise rasoir qui se trouvent au dessus du lavabo ? Merci de vos réponses
Re: branchement salle de bains
Oui, à condition que le circuit soit dédié et protégé en tête par un disjoncteur approprié, vous pouvez le connecter à une réglette combinée. Celle-ci doit être conforme en terme de classe à la zone où elle est implantée. (zone 3 probablement).
Si ce que vous appelez un circuit d'éclairage dessert d'autres points lumineux dans d'autres pièces, j'ai bien peur, par contre, que l'opération que vous décrivez ne soit impossible.(...)sur mon circuit d'éclairage qui arrive dans ma salle de bains en 1,5²(...)
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7440
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: branchement salle de bains
salutatous,
ce circuit n'a pas besoin d'être dédié, seulement protégé en 30mA
sinon, oui, possible comme dit si reglette avec prise incorporée
@+
ce circuit n'a pas besoin d'être dédié, seulement protégé en 30mA
sinon, oui, possible comme dit si reglette avec prise incorporée
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: branchement salle de bains
saisfait de vos réponses, merci beaucoup
Re: branchement salle de bains
Protection 30mA + prise 2P + T en zone 3
Prise alimenté par transformateur de séparation (20 à 50VA) en zone 2
Luminaire classe I et IPX1 + protection 30mA en zone 3
Luminaire classe II et IPX3 pour zone 2

Prise alimenté par transformateur de séparation (20 à 50VA) en zone 2
Luminaire classe I et IPX1 + protection 30mA en zone 3
Luminaire classe II et IPX3 pour zone 2
Re: branchement salle de bains
Bonjour et merci pour vos réponses, plus de pécisions de ma part à ce sujet :
ce circuit éclairage dédié est protégé au tableau par un 30mA, arrivé en 1,5² en salle de bain, il alimente un transfo 12v TBT pour un spot et alimente aussi le bandeau d'éclairage vendu avec la glace au dessus du lavabo ; sur ce bandeau l'interrupteur de cet éclairage, à travers son propre transfo 12v, se trouve en zone2 mais la prise se trouve , sans trnsfo en zone3 ( donc bandeau à cheval en zone2 et 3 ). Donc je peux raccorder éclairage 1,5² et prise 2,5² à la sortie de boite en 1,5² ?
Encore merci et bonne continuation
ce circuit éclairage dédié est protégé au tableau par un 30mA, arrivé en 1,5² en salle de bain, il alimente un transfo 12v TBT pour un spot et alimente aussi le bandeau d'éclairage vendu avec la glace au dessus du lavabo ; sur ce bandeau l'interrupteur de cet éclairage, à travers son propre transfo 12v, se trouve en zone2 mais la prise se trouve , sans trnsfo en zone3 ( donc bandeau à cheval en zone2 et 3 ). Donc je peux raccorder éclairage 1,5² et prise 2,5² à la sortie de boite en 1,5² ?
Encore merci et bonne continuation
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7440
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: branchement salle de bains
bonjour
si la prise fait partie d'origine du bandeau, oui
@+
si la prise fait partie d'origine du bandeau, oui
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: branchement salle de bains
parfait RFco merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités

