Bonjour,
Sur mon installation, j'ai 8 inter plexo ancienne génération qui commandent différents circuits éclairages.Chaque inter est cablé en 2 fils.
Je souhaite avoir la fonction témoin lumineux sur chaque inter, cad que le voyant est allumé quand le circuit est fermé donc les luminaires alimentées.
Mon fournisseur m'a livré des boites plexo type 69512, mais je n'arrive pas a obtenir cette fonction, par contre la fonction voyant lumineux ss problémes.
Ais je la bonne ref, ou est ce un probléme de cablage.
Merci d'avance.
cablage inter plexo avec fonction témoin
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: cablage inter plexo avec fonction témoin
bonjour
La référence du matériel qui vous a été fourni est la bonne, voir :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 2FR-00.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... KK4-01.pdf
La référence du matériel qui vous a été fourni est la bonne, voir :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 2FR-00.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... KK4-01.pdf
Cordialement
GAS
GAS
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7381
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: cablage inter plexo avec fonction témoin
Bonjour,
vous avez ce modèle de câblage avec votre produit http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... KK4-01.pdf
Si le neutre n'est pas distribué/distribuable à chaque point de commande, il aurait fallu l'inter plexo référence 69515 : va et vient témoin sans neutre.
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=069515
ce qui sera donc comme dit plus haut http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... HW4-00.pdf
@+
vous avez ce modèle de câblage avec votre produit http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... KK4-01.pdf
Si le neutre n'est pas distribué/distribuable à chaque point de commande, il aurait fallu l'inter plexo référence 69515 : va et vient témoin sans neutre.
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=069515
ce qui sera donc comme dit plus haut http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... HW4-00.pdf
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...