Deux tableaux sous un même DB
Posté : sam. 24 oct. 2009 12:53
Bonjour
Je viens d'acheter une grosse maison de campagne avec mon frère.
Nous avons divisé le lot en deux maisons individuel de 150m² environ.
Cette maison est équipée d un db 30-60a réglé sur 30a. nous souhaitons conserver un seul disjoncteur mais ajouté un tableau secondaire pour alimenter une grosse partie de la seconde maison.
Mes questions
- Puis je créer un tableau secondaire (a priori oui)
- Augmenter la puissance pour passer à 60a = passage du Consuel ? edf ne se posera pas des questions : pkoi une augmentation aussi importante?
- Sachant que le chauffage est au gaz que les deux maisons auront plaque 32a lave linge vaisselle frigo ect, la puissance du DB (60a) sera t elle suffisante?
- 60A = 16mm² mais le cheminement entre les deux tableaux est proche des 40m donc je dois passer en 25mm²?
Merci