Bonjour,
J'ai installé un télévariateur Legrand réf: 03659
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... ce=003659#
Il est commandé par 2 boutons poussoirs qui permettent de régler aussi l'intensité lumineuse, de la lampe halogène de 300 W.
De temps en temps la lampe s'allume toute seule.
Legrand, que j'ai consulté par messagerie, me dit que c'est un "problème de rayonnement parasite venant d'autres produits de mon installation" et me suggère de rajouter un contacteur entre les poussoirs et l'entrée.
La solution me parait onéreuse et je voulais tirer un câble blindé ou un petit coaxial.
Qu'en pensez vous, avez vous eu le même problème ?
Merci pou votre aide...
Télévariateur Legrand allumage intempestif
Re: Télévariateur Legrand allumage intempestif
Bon apparemment personne n'a été confronté à ce problème.
J'aimerai savoir si c'est un cas isolé ou un défaut de conception de à ce télévariateur .
A priori je ne suis pas dans un environnement perturbé ....
J'aimerai savoir si c'est un cas isolé ou un défaut de conception de à ce télévariateur .
A priori je ne suis pas dans un environnement perturbé ....
Re: Télévariateur Legrand allumage intempestif
votre televariateur commande quoi comme eclairage ya il des transfo ferromagnetique?UN PEU PLUS DE DETAIL SUR L4INSTALLATION
-
Invité
Re: Télévariateur Legrand allumage intempestif
Bonjours, "fbe"
apparament j'ai le meme problème que toi,
mais je l'ai sur trois télèvariateur legrand réf:03659 neuf.
j'y est mis trois contacteur pour s'éparé les commande croyant que c'était du a une perturbation ,mais non...
si quelqu'un aurait une hypothèse merci
apparament j'ai le meme problème que toi,
mais je l'ai sur trois télèvariateur legrand réf:03659 neuf.
j'y est mis trois contacteur pour s'éparé les commande croyant que c'était du a une perturbation ,mais non...
si quelqu'un aurait une hypothèse merci
-
Invité
Re: Télévariateur Legrand allumage intempestif
Voila j'ai trouvé il faut prendre la ref:03658 de chez legrand pour les transfo éléctronique tbt A++
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
