Je me demande s' il faut relier un seche serviettes mixte (alimenté en PER) à la liaison Eq. locale de la SDB?
Une autre question: faut il relier des spots encastrés 220V ( en plafond) à la terre ?
Merci d' avance pour vos réponses

Re: seche serviettes mixte/liaison Eq. locale SDB?

Posté : jeu. 1 oct. 2009 18:38
par RFco
Salut
si per pas besoin de raccorder a la liaison sauf l'alim
l'alim des spots devra être aussi sur la LES

Re: seche serviettes mixte/liaison Eq. locale SDB?

Posté : jeu. 1 oct. 2009 20:45
par jorelie
Merci pour ta réponse,
Mais le fait que seche serviettes soit "MIXTE" ne change rien par un SServiettes alimenté uniquement par PChauffant ? ( il est déja relier à la terre. )
je precise que les spots encastrés 220V sont dans mon salon et pas dans la SDB ( donc pas reliés à la Liaison Equi. de la SDB). La notice ne precise rien pour la terre, il n' y a pas de fixations sur le spots ??
Je doit percer tous les supports ( carcasses) des spots pour les relier à la terre??? et mettre des cosses electriques avec un ptit boulon et écrou??? "Super les lots de 3 spots 1er prix"
Je fais quoi?
merci d' avanceet désolé d' etre un boulet avec mes questions !

Re: seche serviettes mixte/liaison Eq. locale SDB?

Posté : ven. 2 oct. 2009 01:20
par RFco
il faut voir sur la notice, il y a de fortes chances que ces spots soient de classe II donc pas de raccordement à la terre.


que le seche serviettes soit mixte ne change rien puisqu'il est alimenté en PER, il faut que la terre d'alim soit elle reliée à la liaison


@+

Re: seche serviettes mixte/liaison Eq. locale SDB?

Posté : ven. 2 oct. 2009 07:42
par Carminas
Pour l'éclairage ce n'est pas le spot lui même qui doit être relié à la LES, mais le fil de terre qui arrive au niveau du spot (idem pour le sèche serviette).
Si vous appareils sont de classe II, ce fil de terre ne sera pas raccordé et puis c'est tout;

@+