branchement contacteur 380 perçeuse a colonne
Posté : jeu. 1 oct. 2009 18:09
par 13etplus
Bonjour,
j'ai besoin d'aide pour faire le branchement d'un contacteur d'une perceuse à colonne.
il s'agit d'un boitier telemecanique qui ne date pas d'hier mais qui fonctionne.
référence boitier LE1D093
référence "thermique" LR-D09 308
j'ai:
-3 phases et la terre en alim
-2fils qui vienne d'une commande ON (qui à l'origine devait être à l'intérieur du boitier)
-2 fils qui viennent d'un boitier d'arret d'urgence
-3 phases qui partent vers le moteur

Re: branchement contacteur 380 perçeuse a colonne
Posté : jeu. 1 oct. 2009 18:19
par VE Pp
Bonsoir,
Les informations demandées sont dans cette page :
http://www.volta-electricite.info/downl ... fr&pg=2166 l'arrêt d'urgence c'est l'arrêt.
Vous avez aussi des détails sur cette page :
http://www.volta-electricite.info/downl ... =fr&pg=258
Re: branchement contacteur 380 perçeuse a colonne
Posté : jeu. 1 oct. 2009 19:34
par 13etplus
En fait, ce que j'aimerai savoir, c'est comment brancher la commande ON sur le contacteur:
A1 et A2 ?
NO 13, NO 14?
merci de m'aider
Re: branchement contacteur 380 perçeuse a colonne
Posté : jeu. 1 oct. 2009 19:36
par Max78
Bonjour,
Votre commande "ON" est un interrupteur / bouton poussoir ?
Quelle est la tension d'alimentation de la bobine du contacteur ? Bobine E7 ? B7 ? Ou autres peut-être ?
Cordialement,
Max
Re: branchement contacteur 380 perçeuse a colonne
Posté : jeu. 1 oct. 2009 19:49
par 13etplus
La commande ON est un poussoir indépendant qui remplace celui d'origine qui se clipse normalement sur le contacteur,
par contre je n'ai aucune idée de la tension de la bobine.
Re: branchement contacteur 380 perçeuse a colonne
Posté : jeu. 1 oct. 2009 19:58
par lignedirecteband
bonsoir,
il y a comme une petite étiquette blanche au niveau du contacteur
notée 24 ou 48 ou 110 ou 220 ou 380
pour la suite je laisse max78 continuer ce qu'il a commencé
A+
il n'y a peut etre plus la bobine?
Re: branchement contacteur 380 perçeuse a colonne
Posté : ven. 2 oct. 2009 08:08
par 13etplus
Est ce que quelqu'un peut me dire simplement comment fait on le branchement.
Je crois que c'est quand même pas trop compliqué
merci
Re: branchement contacteur 380 perçeuse a colonne
Posté : ven. 2 oct. 2009 11:13
par Max78
Bonjour,
Ce n'est pas une question de compliqué ou pas, mais si on ne connait pas la tension d'alimentation de la bobine, on ne peut pas vous faire le schéma !
On peut alimenter la bobine sous un tas de tension différentes d'après le câblage. Si vous avez une bobine 24VCA et qu'on l'alimente en 230VCA avec le câblage, çà ne va pas marcher et vous allez griller votre contacteur par la même occcasion ..
Alors, oui on est ennuyeux avec plein de détails, mais c'est soit çà, soit on le fait " au pif " en prenant le risque de tout vous faire cramé .. Ceci n'étant pas le genre de la maison, tant que nous n'avons pas de réponses claires et précises, nous ne pouvons vous fournir un schéma fonctionnel ...
Nous sommes électriciens, pas voyant ..
Cordialement,
Max
Re: branchement contacteur 380 perçeuse a colonne
Posté : ven. 2 oct. 2009 17:48
par lignedirecteband
il faudrait peut être faire tous les shémas possibles...