Page 1 sur 1

Abaque pour Section 3g5 Tri

Posté : ven. 30 mai 2008 14:28
par agp
Bonjour,

Je cherche un abaque pour le calcul de la section mini pour un cable 3G5 (sur 20 ou 30m) enterré en triphasé pour 9kw (une Pompe à chaleur)
Apparament l'abaque du site Volta, ( http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=603 ) ne tient pas compte des conditions d'installation du cable (lettre + k1,k2,k3) comme décrit ds le doc suivant : http://www.courselec.free.fr/BAC%20STI% ... cteurs.pdf

mais ce cours ne s'applique pas aux cable entérré.

la différence entre les 2 semble importante.
Pouvez-vous m'indiquer un lien ou une méthode pour faire un calcul juste.

Merci pour votre aide

Re: Abaque pour Section 3g5 Tri

Posté : ven. 30 mai 2008 14:50
par inspecteur
bonjour

désolé mais
3G5
connais pas de câble avec une section de 5mm² vous avez due oublier un chiffre ;-)

Re: Abaque pour Section 3g5 Tri

Posté : ven. 30 mai 2008 15:42
par agp
oups ....

en effet, mon clavier a glisser ...
Je voulais dire avec un cable 5Gx

Re: Abaque pour Section 3g5 Tri

Posté : ven. 30 mai 2008 22:16
par pinss67
Bonjour,

L'abaque que vous avez cité donne une longueur maximale protégée, le lien du cours que vous avez également cité donne l'intensité admissible du conducteur sous différentes conditions ce n'est pas la même chose, à ne pas confondre....