bonjour,
j'ai un souci avec la mise à la terre d'une installation dans l'hérault, a savoir que c'est une installation dans une bergerie sur un terrain calcaire très sec. après 11 piquets, une cablette, et même une grille, pas moyen de faire baisser au dessous de 300ohms.
quelqu'un à t'il déja eut un cas similaire, et trouvé une astuce pour que ça descende en dessous de 100 sans faire monter des des quantités de terres végétale?
d'avance merci de vos réponses
mise à la terre
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: mise à la terre
Bonjour,
C'est en effet un problème mais je pense qu'il pourrait être résolu par la mise en place d'un disjoncteur différentiel à haute sensibilité, en cascade avec le DB.
Cela devrait vous permettre de dépasser le seuil des 100
, car si j'ai bien lu votre post, il ne s'agit que d'une bergerie et donc d'une installation relevant du tertiaire. 
C'est en effet un problème mais je pense qu'il pourrait être résolu par la mise en place d'un disjoncteur différentiel à haute sensibilité, en cascade avec le DB.
Cela devrait vous permettre de dépasser le seuil des 100
Cordialement
GAS
GAS
Re: mise à la terre
bonjour Gas,
vous pourriez m' expliquer
merci
je ne comprend pas le fait de mettre un 30mA en cascade derrière le DB,on pourrait abaisser la valeur de la terre (application de la loi d'ohm?)GAS a écrit :C'est en effet un problème mais je pense qu'il pourrait être résolu par la mise en place d'un disjoncteur différentiel à haute sensibilité, en cascade avec le DB.
Cela devrait vous permettre de dépasser le seuil des 100 ,
vous pourriez m' expliquer
merci
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: mise à la terre
Re
Nous sommes en présence d'une personne qui s'evertue à obtenir une valeur de prise de terre < 100
et qui n'arrive malheureusement pas pour elle à descendre au dessous des 300
.
Loi d'ohm oblige, il lui serait donc permis de dépasser le seuil des 100
recherchés, non pas en atténuation mais en augmentation biensûr, en opérant comme je l'ai indiqué
.
Je pense qu'en qualité de contrôleur, vous avez dû mal interpréter mon propos.
Vous observerez cependant que ce n'est pas tout à fait le contenu de mon message...Didier62 a écrit :..je ne comprend pas le fait de mettre un 30mA en cascade derrière le DB,on pourrait abaisser la valeur de la terre (application de la loi d'ohm?)![]()
vous pourriez m' expliquer
merci
Nous sommes en présence d'une personne qui s'evertue à obtenir une valeur de prise de terre < 100
Loi d'ohm oblige, il lui serait donc permis de dépasser le seuil des 100
Je pense qu'en qualité de contrôleur, vous avez dû mal interpréter mon propos.
Cordialement
GAS
GAS
Re: mise à la terre
merci de votre réponse, je vais essayer, c'est bien une bergerie mais qui à été transformée en habitation,
bonne soirée à bientôt
cordialement
bonne soirée à bientôt
cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7389
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: mise à la terre
Salut,
Il existe des produits pour ameliorer la valeur, voir sur ce doc page 32 du PDF (29 du doc) : http://www.forsond.com/pdf/FORSOND_04_05.pdf
sinon, voir autres modes de mise en oeuvre sur le même doc
@+
Il existe des produits pour ameliorer la valeur, voir sur ce doc page 32 du PDF (29 du doc) : http://www.forsond.com/pdf/FORSOND_04_05.pdf
sinon, voir autres modes de mise en oeuvre sur le même doc
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

