Batteries: 2ème partie

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Batteries: 2ème partie

Message par Patrick21 »

Bonjour,
j'ouvre un autre post sur le sujet : les batteries étanches.

Je récapitule mes connaissances sur le sujet afin d'ouvrir le débat et de compléter mes connaissances avec vos remarques comme pour le premier post. Je reprend la même chronologie.
Parmi les technologies, on retrouve:
Nickel-cadmium (Ni-cd)
Nickel-zinc (Ni-Zn)
Nickel-hydrure de métal (Ni-MH)
Sodium-soufre (Na-S)

Lithium (Li)
Lithium-polymère (li-PO)
Lithium-ion (Li-ion)
Ainsi dans les ateliers de charge batteries soumis ou non à ICPE rubrique 2925 (régime déclaration >50 kW):
Je réalise une configuration des lieux de telle sorte que je ne sois pas en atmosphère explosible (ATEX)
Atex: pas d'atex, puisque comme le demande les directives européennes 94/9/CE (décret 96-1010 du 19 novembre 1996) et 99/92/CE (décret 2002-1553 et 1554 du 24 décembre 2002), mon analyse de risque me conduit à dire qu'il n'y en a pas besoin puisque les batteries ne dégazent (Hydrogène) qu'accidentellement sauf les lithium où il n'y a pas de dégagement d'hydrogène mais de l'acétate d'éthyle pour les Lithium-ion.

Je classe donc mes locaux BE2 et non BE3

Aménagement :
- 1 salle de charge par type de batteries dans le cas où plusieurs sortes sont utilisées
- 1 local chargeur
- 1 local stockage batteries

Dispositions constructives:
- mur coupe feu 1h (en ERT) avec porte pare flamme 1/2 h
- mur coupe feu 2h (en ERP) avec porte pare flamme 1 h
- revêtement de sol en grès

Ventilation:
- Mécanique à raison de 2 volumes heure (plus simple que le calcul de la C15-100) située en partie haute sauf pour les Li-ion en partie basse (l'acétate d'éthyle est un gaz lourd)

Electricité
- Éclairage: luminaire de bonne gamme industrielle, IP 55 mini, 960°C
- Câblage: U 1000R2V sous IRL

emplacement batteries:
1 batterie tous les 25 cm sur paillasse et à 20 cm du mur

Marquage:
- local batterie
- interdiction de fumer
- feux nu interdit
- téléphone portable interdit
- danger électrique
- port de lunette et gants

Équipement de sécurité:
- 1 rince œil dans la salle de charge

Caractéristiques de mon installation
- Ventilateur avec inertie.

Réseau électrique pour la charge batteries (Exemple de réalisation selon la puissance de charge):
depuis le chargeur situé dans la salle de préparation des batteries
- ligne d'alimentation en câble 2x70 mm² (U100R2V)
- boite de dérivation 960°C à chaque poste de charge batterie, IP 55 mini
- inter-sectionneur rotatif (positionner sous la BD), IP 55mini
- depuis l'IS : câbles souples unipolaires H07 RNF; longueur 1 m; 16 ou 25 mm²(repérés par des manchons de couleurs) équipés de pince pour batterie

Les batteries LI-ion sont rechargées avec des chargeurs spécifiques individuels pour l'instant et ne nécessitent pas un réseau de charge.

cordialement,
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité