Coupure éclairage
Coupure éclairage
Bonjour a tous, j'ai besoin de votre aide.
je voudrai savoir, comment peut on faire pour eteindre 200 néons avec un interupteur?
Si vous avez une idée, ça serai sympa. Merci d'avance.
je voudrai savoir, comment peut on faire pour eteindre 200 néons avec un interupteur?
Si vous avez une idée, ça serai sympa. Merci d'avance.
- Blade3655
- Assidu

- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Coupure éclairage
Répartir les néons sur des contacteurs 4 poles et piloter les contacteurs avec l'inter. Reste a connaitre la puissance des néons. Voila =)
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Re: Coupure éclairage
Ce sont des néons 58w, merci pour l'info
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: Coupure éclairage
hello
je pense que sur 3 disjoncteur 20 A avec sur chacun un contacteur 25 A ceux-ci relié en parallèles avec un seul inter pour les trois contacteurs
je pense que sur 3 disjoncteur 20 A avec sur chacun un contacteur 25 A ceux-ci relié en parallèles avec un seul inter pour les trois contacteurs
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
- Blade3655
- Assidu

- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Coupure éclairage
Exact, si on admet un cos de 0.92 on tombera sur 18A pour un tiers des néons. Attention a bien tirer en 2.5
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
- Im2fast4U
- De passage

- Messages : 55
- Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:38
- Localisation : Haute Normandie
- Contact :
Re: Coupure éclairage
Bonjour,Blade3655 a écrit :Exact, si on admet un cos de 0.92 on tombera sur 18A pour un tiers des néons. Attention a bien tirer en 2.5
pas forcément, 2.5mm², parce que 200 néons, ça implique des grandes longueurs de câbles... A voir au niveau de la protection magnétique si ça suivra...
Cordialement.
Je suis contre la guerre, contre la maladie, contre les méchants, pour les gentils, et des fois je suis d'accord avec ma femme
- Blade3655
- Assidu

- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Coupure éclairage
Effectivement, il faudrait connaitre la tarification maintenant =)
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Re: Coupure éclairage
Merci pour tous les renseignements,
J'ai un autre soucis, c'est que je veux pas couper les blocs de sécu, qui sont pris sur les mêmes départ, dès que possible je mes un schéma pour mieux comprendre.
j'ai tous brancher en 2.5mm
Merci encore.
J'ai un autre soucis, c'est que je veux pas couper les blocs de sécu, qui sont pris sur les mêmes départ, dès que possible je mes un schéma pour mieux comprendre.
j'ai tous brancher en 2.5mm
Merci encore.
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: Coupure éclairage
attention effectivement a ne surtout pas couper les baes
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Coupure éclairage
Bonjour
Etes vous en triphasée ou monophasée?
Solution plus simple dans le cas d'une alimentation triphasée
Pour l'éclairage de sécurité celui ci doit être alimenté en aval de la protection et en amont de la commande, ce qui veut dire concrètement, branchez les directement sous le disjoncteur, attention en cas de contacteurs bipolaire, ne faites pas passez le neutre dans le contacteur, sinon votre alimentation sera coupée
A suivre
Etes vous en triphasée ou monophasée?
Solution plus simple dans le cas d'une alimentation triphasée
Pour l'éclairage de sécurité celui ci doit être alimenté en aval de la protection et en amont de la commande, ce qui veut dire concrètement, branchez les directement sous le disjoncteur, attention en cas de contacteurs bipolaire, ne faites pas passez le neutre dans le contacteur, sinon votre alimentation sera coupée
A suivre
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
