Equipt d'un moteur mono

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
gdvercors
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 5 sept. 2009 20:44
Contact :

Equipt d'un moteur mono

Message par gdvercors »

Sur un mono 220 V de 3 Kw, en plus d'un inter bipolaire avec fusibles de 16A, que dois-je mettre pour absorber l'intensité de démarrage qui fait griller les fusibles actuellement ? Un relais ...ou autre ?
Le moteur est monté sur un scie circulaire avec une lame de 606 mm.
Merci d'avance.
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Equipt d'un moteur mono

Message par lignedirecteband »

il faut remplacez votre fusible par un fus type " A M" pour démarage moteur ou un disjoncteur courbe D
il aurait peut etre fallu installer un discontacteur (sectionneur,commande marche/arret et surtout relais thermique calibré à l'intensité noté sur la plaque moteur.
A+
Avatar du membre
gdvercors
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 5 sept. 2009 20:44
Contact :

Re: Equipt d'un moteur mono

Message par gdvercors »

Les fusibles sont de type AM. Merci pour les conseils, je vais me renseigner pour le relais thermique.
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Equipt d'un moteur mono

Message par lignedirecteband »

et ils sautent quand meme ?

la scie à t'elle déjà fonctionné dans cette configuration ?
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Equipt d'un moteur mono

Message par Labobine »

Bonsoir,
Moi je vois que si votre moteur fait 3kw, il doit prendre 16Amp en charge et au démarrage avec un lame de 60 il doit monter au minimun à 50Amp, cherchez l'erreur, même avec des AM. et même avec un relai thermique qui va s'avachir avant d'avoir fait 10 démarrage. Le seul truc qui tient la route c'est bien un relai thermique mais avec un relai temporisé au démarrage de court-circuitage du thermique.
Ce qui serait intéressant c'est aussi de savoir avec quoi vous alimentez votre moteur et quelle longueur, car vous avez peut-être aussi un sérieuse chute de tension quelque part et donc l'intensité augmente d'autant.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
gdvercors
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 5 sept. 2009 20:44
Contact :

Re: Equipt d'un moteur mono

Message par gdvercors »

- le moteur mono est neuf, la scie fonctionnait avant en 380 V
-l'alimentation a été effectuée avec un cable de ... 45 m de long ! Oup's ... pour l'intensité !
Je dois revoir demain le problème, ns l'alimenteront avec une rallonge de 10 m.
Merci pour ces précisions,
A+, Gérard
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité