Page 1 sur 1
Demande conseil pour un coffret services généraux
Posté : mer. 21 mai 2008 11:56
par Jose
Bonjour,
Je vais entamer un nouveau chantier d'un immeuble de 4 étages.
Dans le cachier des charges, il écrit de fournir un disjoncteur abonné tétrapolaire différenciel 500mA sélectif.
J'aimerai savoir si je peux mettre des protection différenciel de 300 et 30mA.
Merci d'avance.
Re: Demande conseil pour un coffret services généraux
Posté : mer. 21 mai 2008 13:44
par GAS
Bonjour,
Jose a écrit :Dans le cachier des charges, il écrit de fournir un disjoncteur abonné tétrapolaire différenciel 500mA sélectif.
J'aimerai savoir si je peux mettre des protection différenciel de 300 et 30mA.
Pouvez vous être plus précis dans votre question?

Re: Demande conseil pour un coffret services généraux
Posté : mer. 21 mai 2008 19:39
par philippe68
votre coffret pour les services généraux doit disposer d'un disjoncteur de branchement differentiel 500mA au meme titre que les logements
Les circuits prises de courant issus de ce coffret devront être protégés par différentiel 30 mA, les autres circuits ( éclairage, chauffage, ascenseur etc) peuvent être protégés par des différentiels 30 ou 300 mA.
Cordialement
Re: Demande conseil pour un coffret services généraux
Posté : jeu. 29 mai 2008 11:45
par IGENF
bonjour le 500 mA te permet d'avoir ta sélectivité pour tes services généraux qui seront équipé de 30 et 300MA