Disjoncteur EdF, Test T, HS.

Posté : mar. 25 août 2009 09:46
par Skippy
Voila,
j'ai voulu vérifier le bouton de Test " Terre ", le T, et bien RIEN :shock: :( .
D' ou cela proviens ?.
mes disjoncteurs et Inter-diff de tableaux eux, fonctionnent ;-) .
auparavant, il le déclenchai correctement :oops: .

Re: Disjoncteur EdF, Test T, HS.

Posté : mar. 25 août 2009 18:26
par marcel
Bonsoir,
vous avez voulu tester votre AGCP (disjoncteur de branchement ErDF) c'est une excellente iniative et trop rare sont les familles de consommateurs qui ignorent cette posssibilité trés importante pour la sécurité d'une installation électrique.
Donc en situation normale disjoncteur enclenché et sous tension alimentant votre maison, vous avez appuyé sur le bouton test de l'appareil et rien ne se passe l'appareil reste enclenché. Cette situation est anormale et votre disjoncteur présente un défaut de fonctionnement et la sécurité n'est plus assurée, en urgence il faut appeler ErDF pour le changement de l'appareil, c'est gratuit pour un appareil de comptage en panne.
Surtout ne tardez pas à vous faire dépanner.
Amicalement.

Re: Disjoncteur EdF, Test T, HS.

Posté : mer. 26 août 2009 07:41
par Skippy
Merci,
je me renseigne pour leur N°, et voila.
étrange, ça arrive souvent ces choses là ?.

Re: Disjoncteur EdF, Test T, HS.

Posté : mer. 26 août 2009 09:03
par RFco
bonjour,

En effet, votre disjoncteur EDF est HS du moins pour sa partie différentielle.

C'est heureusement assez rare comme probleme

Prenez votre facture EDF, le numéro du service dépannages y est inscrit.


@+