Quelle est cette marque ?
Quelle est cette marque ?
Bonjour,
je vais entreprendre une grosse modification dans mon tableau électrique: passage du mono en triphasé. Je vais donc devoir remplacer certains composants, par exemple
le disjoncteur principal du tableau, les barrettes, etc ...
Le problème est que je ne connais pas la marque du tableau et des composants. Je voudrais joindre une photo montrant le sigle et la référence d'un disjoncteur thermique,
mais je n'y arrive pas. Comment faut il s'y prendre ?
merci de votre aide
cordialement
CD
je vais entreprendre une grosse modification dans mon tableau électrique: passage du mono en triphasé. Je vais donc devoir remplacer certains composants, par exemple
le disjoncteur principal du tableau, les barrettes, etc ...
Le problème est que je ne connais pas la marque du tableau et des composants. Je voudrais joindre une photo montrant le sigle et la référence d'un disjoncteur thermique,
mais je n'y arrive pas. Comment faut il s'y prendre ?
merci de votre aide
cordialement
CD
Re: Quelle est cette marque ?
Bonjour
Le plus simple est de passer par un site hébergeur d'image type casimages.com et de mettre un lien vers l'image.
@+
Le plus simple est de passer par un site hébergeur d'image type casimages.com et de mettre un lien vers l'image.
@+
Carminas
Re: Quelle est cette marque ?
Ok, merci pour le tuyau. Voici donc l'URL de l'image:
http://www.casimages.com/img.php?i=0908 ... 296779.jpg
cdlt
CD
http://www.casimages.com/img.php?i=0908 ... 296779.jpg
cdlt
CD
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Quelle est cette marque ?
bonjour quel est le but du passage du mono au tri ?
des machines en tri ?
pour ce qui est du disjoncteur general c'est EDF qui s'en chargera mais vous aurez du au préalable recabler votre
tableau en répartissant bien les 3 phases pour vos départs mono et laisser 4 fils (1 neutre et 3 phases ) 16mm²
prets à raccorder pour l'EDF . pas un fil de plus si non ,ils feront pas le raccordement.
des machines en tri ?
pour ce qui est du disjoncteur general c'est EDF qui s'en chargera mais vous aurez du au préalable recabler votre
tableau en répartissant bien les 3 phases pour vos départs mono et laisser 4 fils (1 neutre et 3 phases ) 16mm²
prets à raccorder pour l'EDF . pas un fil de plus si non ,ils feront pas le raccordement.
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Quelle est cette marque ?
c'est la marque General Electrique
Re: Quelle est cette marque ?
Merci pour tous ces renseignements. Effectivement, le symbole est bien celui de General Electric, je vais pouvoir trouver pas mal de renseignements sur les produits sur internet.
Le but de cette transformation est de pouvoir utiliser une chaudière électrique ( BIZON de Gretel ) d'une puissance de 14 KW, puissance que je ne peux pas obtenir en mono pour 2 raisons:
EDF ne peut pas fournir plus de 18 KW en mono
Les chaudières en mono ont une puissance limitée à 12 kw, ce qui s'avère insuffisant dans mon cas
cdlt
CD
Le but de cette transformation est de pouvoir utiliser une chaudière électrique ( BIZON de Gretel ) d'une puissance de 14 KW, puissance que je ne peux pas obtenir en mono pour 2 raisons:
EDF ne peut pas fournir plus de 18 KW en mono
Les chaudières en mono ont une puissance limitée à 12 kw, ce qui s'avère insuffisant dans mon cas
cdlt
CD
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Quelle est cette marque ?
c'est une chaudière tout électrique
personnellement j'en ai une de 6KW de chez Applimo , ça marche bien mais dans votre cas ça va consommer fort.
n'oubliez pas de demander un tarif heures creuses à l'EDF et vous aurez peut etre meme besoin d'un délesteur
personnellement j'en ai une de 6KW de chez Applimo , ça marche bien mais dans votre cas ça va consommer fort.
n'oubliez pas de demander un tarif heures creuses à l'EDF et vous aurez peut etre meme besoin d'un délesteur