Page 1 sur 1

section câble

Posté : mer. 14 mai 2008 11:21
par loulou
bonjour,

je dois tirer un câble sur 80 m en mono pour alimenter mon habitation (du coffret EDF au tableau) mais je ne sais pas quelle section il faut prendre.

merci.

Re: section câble

Posté : mer. 14 mai 2008 13:25
par Blade3655
Quel est la nature de l'alimentation? Triphasé, monophasé ? Quel est le DB sur votre compteur ?

Re: section câble

Posté : mer. 14 mai 2008 14:03
par loulou
c'est du monophasé avec du 30 A.

Re: section câble

Posté : mer. 14 mai 2008 17:30
par GAS
bonjour,
Vous pouvez déterminer vous-même cette section en utilisant l'application du site :
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7394
Pensez simplement que cette section va dépendre du calibre de réglage maximum de votre disjoncteur d'abonné. ;-)

Re: section câble

Posté : jeu. 15 mai 2008 07:27
par Carminas
Bonjour
Il faut du 50², voire à la limite en trichant un peu du 35² avec un DB 15/30/45A car celui-ci est valable jusqu'à 78mètres pour ce type de disjoncteur de branchement.

@+

Re: section câble

Posté : jeu. 15 mai 2008 08:53
par loulou
merci pour vos infos.