BONSOIR faut il mettre une liaison équipotentiel sur une installation de chauffage central à eau avec des radiateur acier, nourisse d'alimentation, circuit en PER ?
si oui quelle section mini de fil dois je utiliser
merci d'avance
à tous ceux qui ont une réponse
LEP SUR RADIATEUR
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7348
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: LEP SUR RADIATEUR
salut,
si l'alim est en PER, pas besoin de L.E.S. à cet endroit...
@+
si l'alim est en PER, pas besoin de L.E.S. à cet endroit...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Patrick21
- Assidu

- Messages : 158
- Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
- Localisation : Longvic (21)
- Contact :
Re: LEP SUR RADIATEUR
bonjour,
je confirme.
Je cite la NFC 15-100 partie 7-701 page 354
"Lorsqu'un radiateur de chauffage central est relié par des canalisations isolantes, il n'y a pas
lieu de relier le radiateur et le distributeur à liaison équipotentielle."
cordialement,
je confirme.
Je cite la NFC 15-100 partie 7-701 page 354
"Lorsqu'un radiateur de chauffage central est relié par des canalisations isolantes, il n'y a pas
lieu de relier le radiateur et le distributeur à liaison équipotentielle."
cordialement,
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
