Page 1 sur 1

Groupe electrogene en regime IT

Posté : lun. 10 août 2009 18:30
par stefilda
Bonsoir,

Sur une installation, nous avons de sources !
Une source normale (transformateur 400 kVA), régime de neutre IT neutre (impedant) non distribué
Une source de remplacement (GE de 500 kVA), régime de neutre IT neutre (impedant) non distribué
Les deux sources ne peuvent pas être couplées sur le même jeu de barre !
Tous comme le transfo, nous avons ressorti le neutre du GE et l'avons isolé de la terre par un cardew , et en // du cardew, ns avons un CPI et une platine ZX.
Cependant au premier essai , du démarrage du groupe et couplé sur le jeu de barre, nous avons un disjoncteur amont d'un transformateur BT/BT qui sert à l'éclairage qui à disjoncté.
Mes questions: est'il usage de ressortir le point neutre sur un GE en régime IT qui vient en remplacement d'un transformateur HTA/BT ? faut il mettre un cardew ?

Merci d'avance

Re: Groupe electrogene en regime IT

Posté : lun. 10 août 2009 21:33
par lousse40
oups la faut que je reprenne des cours

Re: Groupe electrogene en regime IT

Posté : mar. 11 août 2009 12:00
par Candela
Bonjour,
stefilda a écrit : Mes questions: est'il usage de ressortir le point neutre sur un GE en régime IT qui vient en remplacement d'un transformateur HTA/BT ? faut il mettre un cardew ?
La C15-100 n'impose l'usage d'un limiteur de surtension qu'en aval d'un transfo HT/BT et sur des réseaux (aériens?) susceptibles d'être foudroyés.
Cela ne semble pas être votre cas, mais la présence d'un L.S. ne peut entraîner aucun inconvénient tant qu'il n'est pas claqué. Il s'agit d'un "fusible inversé", qui devient conducteur de façon réversible lors de faibles surtensions et irréversible lorsqu'elles sont fortes. Le CPI détecte alors un défaut franc.
Votre problème fait penser à un double défaut; comme il ne semble pas exister en fonctionnement normal, il faut rechercher le premier défaut en amont du N.S. côté groupe.
N'y avait-il pas un défaut affiché en fonctionnement "Normal"? Si c'est le cas, il faut en premier vérifier s'il disparaît lorsque vous coupez le Dj éclairage.
Bonne recherche