Test de differentiel et habilitation

Pourquoi et qui peut faire quoi !
Répondre
Avatar du membre
yosh
De passage
De passage
Messages : 83
Enregistré le : dim. 1 mars 2009 12:36
Contact :

Test de differentiel et habilitation

Message par yosh »

Bonjour,

Je voudrais savoir, si , en milieu industriel, il est nécessaire d'etre habilité pour vérifier l'efficacité d' un differentiel ( disj ou inter),uniquement en appuyant sur le bouton de test.
Je précise que ce dispositif de protection est implanté dans un coffret plastique , fermé à l'aide d'un tournevis.
Une fois ouvert, on a acces au fameux bouton de test mais également aux vis de connexions des differents appareillages.

Merci pour vos réponses.
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Test de differentiel et habilitation

Message par fab »

pour autant que le sache il faut etre habilite pour pouvoir acceder a des piece nues sous tension ........
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Test de differentiel et habilitation

Message par Max78 »

Bonjour,

Normalement, vous pouvez faire ce test sans démonter votre tableau.

Si ce n'est pas le cas (ce qui semble assez bizard, mais bon, pourquoi pas .. ) il vous faudra une habilitation au moins BOV si vous êtes à - de 30 cm de pièces nues sous tension (en l'occurence les vis de serrage des fils des disjoncteurs).

A faire confirmer tout de même, les habilitations électriques ce n'est pas trop ma tasse de thé :-D

Cordialement,
Max
Avatar du membre
Kirchhoff
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : lun. 13 juil. 2009 19:59

Re: Test de differentiel et habilitation

Message par Kirchhoff »

Bonjour,

L'habilitation et l'accés aux installations électriques sont valables partout et en toutes circonstances quoique on dise et qu'on fasse. En résumé c'est votre permis de conduire.
Dans votre cas, l'HABILITATION EST A minima B1T, (accés au piéces sous tension à moins de 30 Cm) .
Vous n'auriez pas accés aux bornes de raccordement l'habilitation était B0.
C'est la différence.

En espérant avoir répondu à vos attentes.
Avatar du membre
yosh
De passage
De passage
Messages : 83
Enregistré le : dim. 1 mars 2009 12:36
Contact :

Re: Test de differentiel et habilitation

Message par yosh »

Bonjour,

Merci pour ces reponses argumentees qui ne laissent pas d'ambiguites.
J'ai la reponse a ma question.

A bientot
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Test de differentiel et habilitation

Message par pinss67 »

Kirchhoff a écrit :Bonjour,

L'habilitation et l'accés aux installations électriques sont valables partout et en toutes circonstances quoique on dise et qu'on fasse. En résumé c'est votre permis de conduire.
Dans votre cas, l'HABILITATION EST A minima B1T, (accés au piéces sous tension à moins de 30 Cm) .
Vous n'auriez pas accés aux bornes de raccordement l'habilitation était B0.
C'est la différence.

En espérant avoir répondu à vos attentes.
Bonjour, l'habilitation B1T n'a rien à voir avec la manœuvre qui est cité dans ce sujet..

En présence de pièce nues sous tension, il faut une habilitation "V" qui signifie "au voisinage" de pièce nues sous tension pour une distance inférieure à 30cm (présence de pièce non IP2X), si ce n'est pas le cas, le "V" n'est pas nécessaire.
Ensuite pour cette manœuvre, il faudrait être habilité B0 (basse tension) et être DÉSIGNÉ..
Répondre

Retourner vers « L’habilitation électrique »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité