fuite de courant

Posté : mar. 7 juil. 2009 20:58
par Frd
Bonjour,

Suite au controle d'un organisme dans un ERP; mon plus gros problème sur son rapport est une fuite de courant.

Mon problème n'ayant plus pratiqué le métier depuis 20 ans, j'ai perdu un peu, de plus travaillant dans une commune a petit budget, voici mes problème:;

:oops: -Etablissement en tri fuite sur un dif. géné de lumiere (circuit 2/3)

Une fois baissé tension de sortie toujours 220.

En baissant les trois c/c de cette même ligne on arrive a avoir une tension nulle.

ma (es) question(s)

Etant impossible d'avoir le schéma du circuit, et a par un V.A.T et un controleur (outil minimun) comment je peux resoudre mon probleme de fuite.


D'avance merci.

Re: fuite de courant

Posté : mar. 7 juil. 2009 22:40
par Didier62
bonsoir,
Frd a écrit :Suite au controle d'un organisme dans un ERP; mon plus gros problème sur son rapport est une fuite de courant.
en quoi la fuite de courant est elle génante ?
votre différentiel "lumière" est un 300mA ?
la fuite a la terre ne doit pas étre si importante puisque le diff. ne tombe pas;si l'installation d'éclairage est vétuste (fluos,lpes à décharge....)vous ne pourrez pas l'éviter.

cordialement.

Re: fuite de courant

Posté : mar. 7 juil. 2009 22:47
par RFco
salutatous


A combien évalue t il le défaut d'isolement (en M Ohms)

@+

Re: fuite de courant

Posté : sam. 11 juil. 2009 12:06
par Frd
RFco a écrit :salutatous


A combien évalue t il le défaut d'isolement (en M Ohms)

@+

Pas spécifié, juste resoudre le problème de fuite sur le dif de la ligne 2 de lumiere.

son problème (du dif) ne se baisse pas par le test (controleur) se baisse par le bouton test mais toujours une tension de 230v aux bornes de sortie du dif;
en baissant au fur et a mesure les 3 inters sur cette même ligne, la tension de sortie du dif se met a 0.

une partie des blocs de secours sont sur cette ligne (vestaires) est ce que ça peut etre une cause ?