Bonjour,
Effectivement c'est assez difficile d'être explicite sans rentrer dans les détails, je vais essayer donc d'être simple et clair à la fois.
Nous allons donc parler du domaine de votre tension qui est de 24V donc Trés basse tension (TBT)
Dans ce domaine de tension il existe plusieurs "type" d'installation:
° TBTS: trés basse tension de sécurité
° TBTP: trés basse tension de sécurité ayant un point du circuit secondaire (24V) relié à la terre mais satistaisant ) à toutes les autres conditions de la TBTS
° TBTF: très basse tension fonctionnelle, c'est-à-dire très basse tension ne répondant ni aux régles de la TBTS ni aux règles de la TBTP
je ne vais pas entré dans les détails de toutes ces installations sauf celle qui vous concerne, la TBTP; dans le cas d'un circuit de commande l'installation doit être réalisée en TBTP; pourquoi??
Pour mieux vous faire comprendre l'utilité nous allons prendre une perceuse à colonne ( exemple simple et explicite);
1) installation donc le neutre n'est pas relié au point 0
l'opérateur se prend les cheveux dans la machine et celle-ci tourne, premier réflex, l'arrêt d'urgence , et bien celui ci ne fonctionne plus...........
Que c'est-il passé:
l'arrêt d'urgence est installé sur une surface metalique, donc conducteur,
le conducteur "+" touche la masse métallique dû au cable détérioré, que se passe t-il??? Rien pour le moment, l'opérateur ne se doute de rien et tout fonctionne encore.
le conduteur de retour touche également cette partie métallique, et oui il n'ont pas remplacé le câble toujours ce câble endommagé

, que se passe t-il? Au point de vue fonctionnement rien, mais l'arrêt d'urgence lui est en parrallele avec la masse métallique, si on actionne l'arrêt d'urgence, la continuité se fera donc par la masse metallique d'où le non fonctionnement
2)cas où le point est relié au point 0
toujours même situation, le fils "+" touche la partie métalique, que se passe t-il??? la protection du transformateur déclenche!!
pourquoi????
Tout simplement parce que la masse métallique et rélié au point 0 et en cas de défaut sur cette masse le "+" en contact direct avec le "0" un court-circuit se crée....
Pour résumé mettre le point 0 à la terre est une sécurité,à l'apparition du premier défaut un court-circuit se forme et la protection agit, dans le cas contraire des complications pourrait apparaître..