Bonsoir , je suis un petit nouveau et je découvre ce site te ce forum qui m'apporte beaucoup de renseignements. Toutefois je souhaiterais avoir des précisions sur la possibilité de mettre un module parafoudre après un inter sectionneur???? Si vous avez un schema de branchement cela m'intéresse beaucoup.
Merci d'avance de votre aide.
jeankigrogne
Question sur les parafoudres...
- jeankigrogne
- Nouveau

- Messages : 7
- Enregistré le : mer. 10 juin 2009 21:42
- Contact :
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1610
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Question sur les parafoudres...
Bonsoir,
Concernant les parafoudres chaque constructeur propose son schéma de raccordement, il faut donc en premier choisir le matériel, par la suite nous pourrons vous aider pour les raccordements.
Concernant les parafoudres chaque constructeur propose son schéma de raccordement, il faut donc en premier choisir le matériel, par la suite nous pourrons vous aider pour les raccordements.
- jeankigrogne
- Nouveau

- Messages : 7
- Enregistré le : mer. 10 juin 2009 21:42
- Contact :
Re: Question sur les parafoudres...
Bonsoir et merci pour votre aide. J'ai déjà un inter sectionneur de chez Legrand de ce type http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=002357
et je pensais mettre un module parafooudre de ce type http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=003931
ainsi qu'un parafoudre de ce type http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=003828
Voilà, si vous pouvez m'aider???
Merci!!!
jeankigrogne
et je pensais mettre un module parafooudre de ce type http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=003931
ainsi qu'un parafoudre de ce type http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=003828
Voilà, si vous pouvez m'aider???
Merci!!!
jeankigrogne
-
pericles
- Expert

- Messages : 1303
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Question sur les parafoudres...
Bonjour, suivant le type d’abonnement et le lieu de résidence les tableaux suivants indiquent le type de matériel et la protection à utiliser
Document annoté : choisir son parafoudre et sa protection associée
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... egrand.PDF
Document annoté : parafoudres caractéristique de fonctionnement et installation
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... egrand.PDF
cordialement
Document annoté : choisir son parafoudre et sa protection associée
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... egrand.PDF
Document annoté : parafoudres caractéristique de fonctionnement et installation
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... egrand.PDF
cordialement
- jeankigrogne
- Nouveau

- Messages : 7
- Enregistré le : mer. 10 juin 2009 21:42
- Contact :
Re: Question sur les parafoudres...
Merci beaucoup! D'après ce que je lis on peut mettre un parafoudre après un inter sectionneur...
Encore merci.
Encore merci.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1303
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Question sur les parafoudres...
Bonjour, Edit 10.03 : l’association avec un inter sectionneur n’est réalisable qu’avec un parafoudre auto- protegé du type 03951 / 53 / 73
Lien : http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 9FR-02.pdf
le parafoudre 03931 (que vous indiquez dans votre post) doit être protéger par :
un disjoncteur BIPOLAIRE DX- H 10000 20A courbe C référence 06921
Les liens catalogue http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=006921
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 00_158.pdf
la notice de pose http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... CQ9-06.pdf
cordialement
Lien : http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 9FR-02.pdf
le parafoudre 03931 (que vous indiquez dans votre post) doit être protéger par :
un disjoncteur BIPOLAIRE DX- H 10000 20A courbe C référence 06921
Les liens catalogue http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=006921
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 00_158.pdf
la notice de pose http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... CQ9-06.pdf
cordialement