Page 1 sur 1

quel type ID

Posté : sam. 27 juin 2009 18:27
par sat2827
bonjour

je dois ajouter une pc dans un garage pour un congélateur ,jusque la tous va bien mais quand j'ai leur tableau il n'y as qu'un ID de 300mA et des fusibles. sachant qu'il m'on dit que dans 2 ans il mettrons un portail electrique,donc pour moi c'était simple je remettait un tableau 1 rangée de 13 modules avec un ID 30mA 40A mais quel type AC A ou HPI je suis dans le flou si quel qu'un peu m'aider

merci

Re: quel type ID

Posté : sam. 27 juin 2009 21:15
par Carminas
Bonsoir

Pour l'usage que vous envisagez un type AC suffit.