passage de fils dans une prise ou inter

Message par fafa49 »

Bonjour

Petite question pratique.

A ton le droit de passer des fils dans une prise ou un inter afin d'eviter de retirer une gaine. ( Le but est de profiter de la gaine de la prise ou de l'inter)
Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3523
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: passage de fils dans une prise ou inter

Message par Carminas »

Bonsoir

Oui bien sûr vous pouvez.

Mais attention pour passer 3x2,5² + 3x1,5² il faut en principe une gaine de 25.

Pensez également à prendre des boitiers d'encastrement assez profonds, cela facile la présence de tous ces fils et des différentes gaines.

@+