Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
moon06
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 23 juin 2009 13:13
Contact :

Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Message par moon06 »

Bonjour tout le monde :-D

A l'occasion d'une modification des meubles d'une cuisine, j'en ai profité pour réorganiser l'installation électrique.

Cependant, ne pouvant pas faire de saignées, j'ai dû faire avec ce que j'avais.

Que pensez-vous de ce schéma :

Image

Puis-je envisager d'utiliser un disjoncteur 20A au lieu du 32A ?

Y a-t-il un problème quelconque à avoir ces deux appareils sur le même circuit ?

Merci ! 8-)
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Message par Didier62 »

salut,
il faut remplacer le disjoncteur 32A par le 20A pour protéger convenablement le départ en 2,5 mm².
@+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7339
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Message par RFco »

hello,


Le mieux est de garder la protection 32A et de créer dans la cuisine un mini tableau avec deux protections...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Message par Didier62 »

bonsoir,
RFco a écrit :Le mieux est de garder la protection 32A et de créer dans la cuisine un mini tableau avec deux protections...
certes ,c'est aussi une solution mais financièrement moins intéressante..... ;-)
Avatar du membre
moon06
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 23 juin 2009 13:13
Contact :

Re: Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Message par moon06 »

Merci pour vos réponses, je vais donc mettre un disjoncteur 20A ! ;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7339
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Message par RFco »

moon06 a écrit :Merci pour vos réponses, je vais donc mettre un disjoncteur 20A ! ;-)
Alors je vais vous répondre que normativement on n'est pas bon, même en mettant un 20A, le four est une alimentation dédiée...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
moon06
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 23 juin 2009 13:13
Contact :

Re: Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Message par moon06 »

Même si l'on ne peut pas faire autrement ? Existe-t-il vraiment un risque d'avoir le frigo sur la même source que le four sachant qu'on divise en plus du 6mm² en 2 x 2.5 mm² ?

Merci 8-)
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Message par Didier62 »

bonsoir,
il n'y a aucun risque si vous mettez une protection 20A,les lignes 2,5 et 6mm² sont protégées.
vous ne seriez pas bon en mettant une protection 32A avec une dérivation en 2,5 mm².

d'un point de vue norme,le four doit étre sur un départ dédié en 32A mais dans votre cas vous n'avez pas trop le choix si vous ne pouvez pas créer un nouveau départ.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7339
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Message par RFco »

Didier62 a écrit :bonsoir,
il n'y a aucun risque si vous mettez une protection 20A,les lignes 2,5 et 6mm² sont protégées.
vous ne seriez pas bon en mettant une protection 32A avec une dérivation en 2,5 mm².

d'un point de vue norme,le four doit étre sur un départ dédié en 32A mais dans votre cas vous n'avez pas trop le choix si vous ne pouvez pas créer un nouveau départ.

Non, ce sont les plaques de cuisson qui doivent être protégées en 32A, pas le four...

Je persiste à dire ce que j'ai déjà énoncé

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Frigo + four sur un même disjoncteur ? 20A ou 32A ?

Message par Didier62 »

re-bonsoir,
moon06 veut simplement savoir comment on protége ses 2 appareils avec des sections différentes......à savoir un 20A ou un 32A !
d'un point de vue "norme" on est pas vraiment bon mais d'un point de vue "électrique" ca passe.
moon06 n'a pas demandé à refaire toute l'électricité "aux normes" de la cuisine mais essaie de s'adapter en fonction de l'existant :-D
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités