Branchement de spot dans un faux plafond

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Fredzy125
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : lun. 18 août 2008 11:48
Contact :

Branchement de spot dans un faux plafond

Message par Fredzy125 »

Bonjour,
Ma question est la suivante:
Dans un faux plafond ( BA13 sur hourdis) j'aimerai y mettre des spots,puis-je les brancher en parrallèle ( en repiquage ) ou je dois les raccorder tous à une boite de dérivation. Le consuel n'ai pas passé ( je réalise l'électricité moi même en construction neuve ) !

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7284
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement de spot dans un faux plafond

Message par RFco »

hello,


Les deux solutions sont envisageables, cependant, pour plus de commodité de raccordement, la deuxième solution est meilleure


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Fredzy125
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : lun. 18 août 2008 11:48
Contact :

Re: Branchement de spot dans un faux plafond

Message par Fredzy125 »

Merci, encore une question, combien puis-je mettre de spots sur une ligne ( par disjoncteur de 16A câblé en 1.5mm2), j'ai lu qu'il fallait 300 VA ce qui compte pour un point lumineux ou c'est la puissance maximale que je puisse mettre par ligne, soit 300 VA = 6 spots de 50 W ou 12 de 25 W!

Merci pour vos réponses
8-)
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Branchement de spot dans un faux plafond

Message par GAS »

Bonjour,
La norme NF C15-100 (771.314.2.3) indique que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA dans la même pièce. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7284
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement de spot dans un faux plafond

Message par RFco »

salutatous,


Pour etre plus précis,

On prend la somme des puissances des ampoules installées.
On convertit cette puissance en VA
On divise par 300 VA
On obtient le décompte de points lumineux...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités