Désenfumage

Posté : mar. 6 mai 2008 21:44
par slim001
pour un ERP de type M ( centre commerciale) de superficie 700m² RDC
Les Unités de passages =9 (9x0.6m = 5.4m)
le nombre des sorties est 3
comment je peux déterminer le désenfumage dans ce local ?
SVP m'expliquer le désenfumage?
MERCI

Re: Désenfumage

Posté : mer. 7 mai 2008 20:49
par Bitec
Bonjour,

Vous abordez là un sujet et vous posez une question dont il me semble utopique de penser que vous aurez ici une réponse satisfaisante et ceci pour deux raisons :

1) L'étude d'une installation de désenfumage n'est pas de la compétence de l'électricien pour ce qui est du débit d'air extrait, du cheminement des fumées, de l'implantation et du nombre des entrées et sortie d'air.
2) Les pages consacrées au désenfumage dans les ERP approchent le nombre de 20 si l'on additionne celles du Règlement de Sécurité et celles de l'Instruction Technique N° 246 qui traite du sujet.

L'installation de désenfumage peut effectivement faire l'objet d'installations électriques s'il est prévu des commandes automatiques par la détection incendie et s'il est installé des extracteurs mécaniques.

On est là dans un dossier à traiter par un Préventionniste et à soumettre au Service Départemental d'Incendie et de Secours dans le cadre d'une demande de Permis de Construire ou demande d'Autorisation de Travaux.

Je vous conseille donc de prendre directement connaissance des textes réglementaires auxquels j'ai fait référence ci dessus.

Cordialement.

Re: Désenfumage

Posté : mar. 13 mai 2008 10:12
par GAS
Bonjour,
Je confirme les propos de mon ami Bitec en précisant que chaque type d'exploitation est classé suivant son potentiel fumigène de la classe 1 à la classe 3 pour déterminer un coefficient "a" qui va servir à calculer la surface utile d'évacuation des fumées (S.U.E.v)
Il conviendra ensuite de calculer la surface utile d'extraction d'un exutoire ( sortie d'évacuation = S.U.E.x) à partir d'un coefficient d'efficacité donné par le PV d'essai et de déterminer ensuite le nombre d'exutoires nécessaires en divisant la S.U.E.v par la S.U.E.x.
Ces calculs résultent aussi des hauteurs de l'architecture du bâtiment. ;-)

Re: Désenfumage

Posté : mar. 13 mai 2008 23:21
par pinss67
Que rajouter de plus après ces deux réponses explicites [thinking] ;-)