Protection chaudiere Gaz
Posté : mar. 6 mai 2008 19:31
par kousin
Bonjour,
Quelle protection electrique dois-je mettre en place pour une chaudiere au gaz (section du cable,disjoncteur, ...)
Merci
Re: Protection chaudiere Gaz
Posté : mar. 6 mai 2008 19:36
par philippe68
un cable 3G1,5mm² protegé par un disjoncteur 10 ampères fera l'affaire si vous êtes bien en habitation
COrdialement
Re: Protection chaudiere Gaz
Posté : mar. 6 mai 2008 20:36
par RFco
Bonsoir,
Philippe68 a raison, car en collectif, vous risquez de devoir mettre en plus un relais DSC (asservi au fonctionnement de la VMC collective)...
@+
Re: Protection chaudiere Gaz
Posté : mer. 7 mai 2008 23:00
par thierryR
On me demande de faire un asservissement entre la hotte à extraction et la chaudière.
Le système permet d'arrêter la chaudière quand la hotte démarre.
Est ce légal, car on me dit par ailleurs que cette fonction n'est pas valable.
Re: Protection chaudiere Gaz
Posté : jeu. 8 mai 2008 10:05
par Bitec
Bonjour,
Effectivement Il faudrait vous faire expliquer par celui qui formule la demande les raisons de ce montage avant d'entreprendre quoi que ce soit et vérifier que c'est compatible avec les régles de sécurité. Cela me semble être un non sens puisque l'évacuation des gaz brûlés est nécessaire pendant le fonctionnement de la chaudière. Je suppose donc qu'il y a confusion à quelque part et qu'au contraire le sytème à installer doit interdire ou arrêter le fonctionnement de la chaudière si l'extraction de la hotte n'est pas opérationnelle.
En principe il s'agit d'une électrovanne installée sur l'alimentation en gaz de la chaudière qui se ferme par manque de tension et qui est asservie à un pressostat situé dans le conduit de sorte qu'en l'absence de la dépression requise dans le conduit d'extraction, l'électrovanne n'est plus alimentée et se ferme.
Si l'évacuation des gaz brûlés est mécanique cette installation doit faire l'objet d'une attention particulière, d'opérations régulières d'entretien et de surveillance des organes de sécurité.
Cordialement.
Re: Protection chaudiere Gaz
Posté : jeu. 8 mai 2008 11:22
par pinss67
Je suis tout à fait de ton avis mon ami Bitec
A suivre
Re: Protection chaudiere Gaz
Posté : jeu. 8 mai 2008 12:53
par inspecteur
bonjour
exacte c'est se qui est fait dans les cuisine et grande cuisine industriel et ou dans celle du tertiaire
Re: Protection chaudiere Gaz
Posté : sam. 10 mai 2008 13:37
par thierryR
Je n'ai pas été assez clair. Je reprend. L'extraction de la hotte n'a pas le même conduit que celui de la chaudière. C'est simplement le fait qu'au niveau des normes il est interdit d'avoir dans la même pièce une chaudière et une hotte à extraction. On peut constater dans certaines conditions, un retour des gaz brulés de la chaudière par l'aspiration de la hotte.
Le système demandé, serait de bloquer la chaudière pendant le fonctionnement de la hotte.
J'espère ainsi éclaircir le débat.
Le chauffagiste aurait installé un boitier à coté de la chaudière pour faire la coupure plus facilement. Pour ma part, n'ayant jamais été sollicité par une telle demande, je me pose la question de la normalisation.
Je ne peux malheureusement pas en dire plus pour l'instant.