Bonjour,
Je passe un examen demain et l'examinateur nous demande d'étudier les harmoniques du réseau avec un fil de prises en utilisant le fluke .
On trouve donc 3% de THD en tension et 75% de THD en intensité pourquoi?
Un grand merci à ceux qui me réponde.
Urgent !!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Urgent !!!!!!!!!!!!!!!!
Bonsoir,
C'est juste que vous avez des appareils sur le réseau soumis à une tension sinusoïdale et qui n'absorde pas un courant sinusoïdale ce qui explique que votre taux de distortion harmonique soit plus élevé en courant qu'en tension
Pour aller plus loin dans la réfléxion vous pouvez également dire que l'on peut en déduire qu'il y a des appareils générateurs de courant d'harmonique sur le réseau donc dans l'industrie: variateur de vitesse, hacheur, redresseur, tube fluo, et les appareils possédants une alimentation à découpage. Cette liste n'étant bien sur, pas exhaustive
Cordialement,
Max
C'est juste que vous avez des appareils sur le réseau soumis à une tension sinusoïdale et qui n'absorde pas un courant sinusoïdale ce qui explique que votre taux de distortion harmonique soit plus élevé en courant qu'en tension
Pour aller plus loin dans la réfléxion vous pouvez également dire que l'on peut en déduire qu'il y a des appareils générateurs de courant d'harmonique sur le réseau donc dans l'industrie: variateur de vitesse, hacheur, redresseur, tube fluo, et les appareils possédants une alimentation à découpage. Cette liste n'étant bien sur, pas exhaustive
Cordialement,
Max
Re: Urgent !!!!!!!!!!!!!!!!
Un grand grand merci max
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités

