Section de gaines à choisir.
Posté : lun. 5 mai 2008 21:47
par lapprenti
Bonsoir, je voudrais savoir pour un va et vient + simple allumage (tel que celui-ci:
http://www.volta-electricite.info/file/ ... lumage.gif) quel serait la section des gaines à prendre.
- Pour les fils arrivant au
double va et vient (sachant que 5 fils y passent).
- Pour les fils arrivant au
va et vient (sachant que 3 fils y passent).
Je ne sais pas s'il faut utiliser un ICTA 16 ou un ICTA de diamètre plus grand.
Merci de m'aider,

Re: Section de gaines à choisir.
Posté : lun. 5 mai 2008 22:01
par RFco
Bonsoir,
Pour 3 fils en 1,5mm² une gaine de 16, pour 5 fils, une gaine de 20
@+
Re: Section de gaines à choisir.
Posté : lun. 5 mai 2008 22:02
par philippe68
ICTA 16 pour 3X1,5mm²
ICTA 20 pour 5X 2,5mm²
Cordialement
Re: Section de gaines à choisir.
Posté : lun. 5 mai 2008 22:08
par lapprenti
Merci beaucoup pour vos réponses clair et rapides!
Bonne soirée.
Re: Section de gaines à choisir.
Posté : lun. 5 mai 2008 22:09
par Carminas
Bonsoir
En 1,5²
Jusqu'à 3 conducteurs : ICTA 16
Jusqu'à 6 conducteurs : ICTA 20
Pour Philippe68, 5 conducteurs en 2,5² c'est ICTA 25
@+
Re: Section de gaines à choisir.
Posté : lun. 5 mai 2008 22:18
par lapprenti
Bien vus et merci des précisions
Et pour un double va et vient, le calibre du disjoncteur est-il toujours de 16A et la section des conducteurs de 1.5carré comme pour un va et vient normal?
![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
Re: Section de gaines à choisir.
Posté : lun. 5 mai 2008 22:23
par RFco
Cela ne change rien, c'est disjoncteur 16A maxi pour filerie 1,5mm² dans la limite de 8 points lumineux
@+
Re: Section de gaines à choisir.
Posté : lun. 5 mai 2008 22:24
par lapprenti
Ok merci. ++
Re: Section de gaines à choisir.
Posté : mar. 6 mai 2008 19:32
par philippe68
oui
ICTA 20 pour 5x1,5mm² (le double V/V)
merci de m'avoir corrigé
cordialement
Re: Section de gaines à choisir.
Posté : sam. 10 mai 2008 21:41
par Marco
Salut.
Pour compléter ce qui a été dit plus haut,sachez que la somme des sections totales des conducteurs isolant compris ne doit pas dépasser le tiers de la section de la gaine.Bye...