question sur du 50mm²...

Posté : mer. 10 juin 2009 21:59
par jeankigrogne
Bonsoir à tous.
Je suis un petit nouveau et j'aurais besoin de vos lumières.
Je dois utiliser un cable de 2x50mm² pour mon raccordement electrique et je me demandais comment on peut connecter du 50mm² au tableau electrique?????
Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance.
Jeankigrogne

Re: question sur du 50mm²...

Posté : mer. 10 juin 2009 22:07
par Carminas
Il faut utiliser des fouets de raccordement

Court câble souple de section 16² (en général) qui permet de se connecter d'un côté au câble en 50² et de l'autre côté aux borniers du tableau.

@+

Re: question sur du 50mm²...

Posté : jeu. 11 juin 2009 08:08
par jeankigrogne
Bonjour Carminas et merci pour la réponse. Je me doutais bien que c'était ce genre de chose! Pourriez-vous me dire ou je peux trouver ce genre de fouets??
Bonne journée.
jeankigrogne

Re: question sur du 50mm²...

Posté : jeu. 11 juin 2009 21:20
par RFco
jeankigrogne a écrit :Bonjour Carminas et merci pour la réponse. Je me doutais bien que c'était ce genre de chose! Pourriez-vous me dire ou je peux trouver ce genre de fouets??
Bonne journée.
jeankigrogne


Hello,


LE plus sur est de se rapprocher d'un grossite en matériel électrique...


@+

Re: question sur du 50mm²...

Posté : jeu. 11 juin 2009 21:37
par jeankigrogne
Bonsoir, ok je vais voir ça de plus pres!
Merci beaucoup!

jeankigrogne

Re: question sur du 50mm²...

Posté : ven. 12 juin 2009 09:17
par jeankigrogne
Bonjour j'aurais une autre question à vous poser si vous le voulez bien, car là je sèche?
Mon beau-père doit me fournir un coffret de chantier qui est en triphasé et mon cable de branchement lui sera en monophasé est-ce qu'il y a une possibilité de branché l'un et l'autre ensemble??? Mon beau-père me dit que je n'ai cas mettre un cable tri à la place de mon mono et ensuite de ne brancher sur mon tableau que deux fils du triphasé?????
Je pense qu'il y aura de sérieux problème si je fais ça.

L'autre question c'est est-ce préférable de me mettre en triphasé (sachant que ce n'est que au cas ou j'ai besoin un jour de triphasé...).

Est-ce plus cher pour le mettre en place au niveau du tableau et cable de raccordement?

Et est-ce plus cher au niveau de l'abonnement?

Merci d'avance!