Remise à zéro Imax compteur EDF

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
sirsil
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : sam. 27 déc. 2008 11:24
Contact :

Remise à zéro Imax compteur EDF

Message par sirsil »

Bonjour,

J'ai un compteur électronique tri-phasé.
Suite à un rééquilibrage de phases, j'aimerais mettre à 0 le paramètre Imax de mon compteur afin de vérifier sur la durée qu'elles sont les intensités max atteintes sur chaque phase.

Le mode d'emploi n'indique rien.
Lorsque EDF était venue pour changer la puissance souscrite le gars avait remis à 0 ce paramètre.

Y aurait-il un bouton de programmation accessible sous le capot, malheureusement plombé...

Merci de votre aide.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Remise à zéro Imax compteur EDF

Message par Carminas »

Bonjour

Vous avez tout dit.

Le seul moyen est le bouton de programmation sous le capot plombé.

Donc intervention EDF :(

@+
Carminas
Avatar du membre
sirsil
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : sam. 27 déc. 2008 11:24
Contact :

Re: Remise à zéro Imax compteur EDF

Message par sirsil »

Faut donc payer 30 euros pour qu'il appuie sur un bouton.... Super....
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Remise à zéro Imax compteur EDF

Message par circus »

bonjour,

helas oui maintenant tout est payant et cela depuis l'ouverture a la concurence
Avatar du membre
marcel
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21
Contact :

Re: Remise à zéro Imax compteur EDF

Message par marcel »

Pour répondre à votre question,il ya deux solutions :
Votre compteur bleu électronique est raccordé à un bus de communication à savoir une liaison spécialisée reliant le compteur à une embase spéciale installée sur un mur ou sur le coffret électrique S300 (Boîtier de télérelève). Au moment de la relève l'agent ERDF ou le prestataire applique sur cette embase son Terminal de saisie portable afin de réaliser la relève des index à ce moment les registres Imax et Pmax sonr remis à 0, si l'intervenant suit bien son programme, cette information Imax sert à détecter les fraudes à la puissance. Si vous ne possédez pas de bus de communication, il n'y a rien à faire, le regitre Imax et Pmax détectera les plus fortes puissances pendant des années
. Il existe effectivement une remise à zéro manuelle avec déplombage du bornier distributeur réservé uniquement aux personnes ERDF, ce fameux bouton protégé par plombage à plusieurs fonctions : la programmation, les remises à 0 et l'anti fraude donc si vous demandez une remise à zéro manuelle une prestation vous sera facturée.
Cordialement.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Remise à zéro Imax compteur EDF

Message par Max78 »

Bonjour,
sirsil a écrit :Faut donc payer 30 euros pour qu'il appuie sur un bouton.... Super....
30 Euros ? Vous êtes gentil encore ... A chaque fois que j'ai eu besoin d'un déplacement d'un technicien ERDF c'etait entre 45 et 50 euros .. [horsdemoi.gif]

Cordialement,
Max
Avatar du membre
marcel
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21
Contact :

Re: Remise à zéro Imax compteur EDF

Message par marcel »

Bonsoir,
pour éviter des discussions sans fin et stériles au niveau des prix des prestations de ERDF,il suffit d'aller sur le site de cette société et consulter le carnet de prescriptions pour les particuliers et commercialisateurs, prendre le segment C5 qui correspond aux Clients ayant souscrit une puissance inférieure à 36 kVA en BTA (230/400V)
Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités