Page 1 sur 1

compatibilite entre souple et rigide:echauffement?

Posté : jeu. 4 juin 2009 21:08
par bence
bonsoir a tous
voila j'ai un ami qui m'a certifie que si j'alimentais mes volets roulants en rigides 3x1.5² jusqu'a l'inter et que je branchais les moteurs avec les cables souples fournis avec les VR
il avait un risque d'echauffement et donc de depart de feu :shock:
j'aimerais avoir des reponses de pros sur le sujet

Re: compatibilite entre souple et rigide:echauffement?

Posté : jeu. 4 juin 2009 21:16
par RFco
hello,

Comment fait il alors?????



Comment fait on pour desplaques de cuison où dans ce cas, la puissance en jeu est plus que nettement supérieure???????


Arfff


@+

Re: compatibilite entre souple et rigide:echauffement?

Posté : jeu. 4 juin 2009 21:29
par bence
salut
c'est justement la question que je me pose ;-)
perso c'est ce que j'ai fais avec des waggos pour le neutre et la terre dans le boitier de l'inter
du coup il m'inquiete le gars car c'est un ancien du metier toujours en activite!!!
on s'est croise chez un fournisseur et vu qu'il etait presse notre conversation a tournee court mais j'aurais le fin mot et je vous soumettrai son idee
donc pour vous pas de risque d'echauffement?
A+

Re: compatibilite entre souple et rigide:echauffement?

Posté : jeu. 4 juin 2009 22:32
par pinss67
bonjour

Il y a une différence "d'intensité admissible" entre conducteurs de matière différente, notamment le Cuivre et l'alu, mais en aucun cas le souple serait plus mauvais que le rigide...

Une petite révision serait nécessaire :lol:

Re: compatibilite entre souple et rigide:echauffement?

Posté : ven. 5 juin 2009 10:34
par katinanh1
BONJOUR

La différence entre le rigide et le souple(pour une même section le même type de conducteur)
leur propriété mécanique.

Le rigide : De par sa rigidité, il ne doit pas serpenter,donc dans les canalisations rectilignes et les circuit qui doivent durée , dans les système qui ou une rupture de l'ame n'est pas envisageable

Le souple : De par sa souplesse serpente, il est mis dans les installatoin à courte durée car son inconvenient majeur et la rupture de ses brins actifs

Re: compatibilite entre souple et rigide:echauffement?

Posté : ven. 5 juin 2009 11:31
par GAS
Bonjour,
En principe, les câbles souples sont destinés à alimenter des récepteurs mobiles. Il est vrai comme le souligne Katinanh1 que les connexions réalisées sur des âmes souples sont plus "fragilisées" au serrage sur connecteurs que les âmes rigides, mais il existe pour cela des embouts de câblage à sertir.

Re: compatibilite entre souple et rigide:echauffement?

Posté : sam. 6 juin 2009 20:40
par bence
salut :-D
merci a vous pour ces precisions,je mettrais des embouts sur les fils venant du moteur du VR
a+ bonne soiree a tous ;-)

Re: compatibilite entre souple et rigide:echauffement?

Posté : sam. 6 juin 2009 21:37
par RFco
bence a écrit :salut :-D
merci a vous pour ces precisions,je mettrais des embouts sur les fils venant du moteur du VR
a+ bonne soiree a tous ;-)
hello,


Il y a, chez Wago, entre autres, des connecteurs qui acceptent d'un côté de la filerie rigide et de l'autre du souple...


@+

Re: compatibilite entre souple et rigide:echauffement?

Posté : dim. 7 juin 2009 13:09
par bence
salut RFco
merci pour l'info 8-)
bon dimanche