tester un bobinage
Posté : mer. 3 juin 2009 13:15
par olivier
bonjour
voila je souhaite acheter une machine d'occasion donc le vendeur m'indique que le bobinage et peut étre a refaire.
De là deux question : Comment puis je tesre le bobinage
Combien couterais le bobinage d'un moteur triphasé
d'avance merci

Re: tester un bobinage
Posté : mer. 3 juin 2009 14:46
par Labobine
Bonjour,
Vous pouvez vous aider de l'animation suivante, si vous possédez un bon multimètre :
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=11034
Dans un moteur triphasé il vous faut savoir :
-Que chacun des 3 enroulements doit avoir la même résistance
-Que les 3 enroulements doit être isolés les uns des autres et de la masse.
Quand au prix il est variable d'un réparateur à un autre et il est fonction de la puissance et vitesse du moteur. Vous en avez pour 100e Ht mini pour 1cv 1500trs, (mais ce n'est pas proportionnel à la puissance, un 2cv ne vous coûtera pas 2 fois plus cher).
Re: tester un bobinage
Posté : dim. 7 juin 2009 23:23
par econom
Merci beaucoup!
Re: tester un bobinage
Posté : lun. 8 juin 2009 07:20
par VE Pp
Bonjour,
Cette animation est destinée aux non électriciens, le contrôle est hors tension et réalisé avec Ohms mètre.
Re: tester un bobinage
Posté : ven. 3 juil. 2009 10:37
par econom
Bonjour à tout le monde
j'ai un moteur tri en mono avec condensateur permanent.
Est-ce que il y a quelqu'un qui peut m'expliquer comment on prend l'amperage avec la pince ampermètrique quand il y a le condensateur?
Merci.
Re: tester un bobinage
Posté : dim. 5 juil. 2009 12:24
par econom
Bonjour,
Est- ce que quelqu'un sait répondre à ma dernière question?
Merci.
Re: tester un bobinage
Posté : lun. 6 juil. 2009 08:45
par Labobine
Bonjour,
Là je crois que l'on va revenir à la "maternelle" car si vous n'avez pas tout saisi des explications que je vous ai donné jusqu'ici, je ne vois plus quoi faire.
Reprenons au début.
Vous avez transformé un moteur tri avec condensateur.
Si vous avez bien suivi les instructions de l'article votre condensateur ne peut que être bien adapté. Je vous ai dit de mesurer la tension aux bornes du condensateur, mais ce n'est qu'une mesure accessoire que permets d'ajuster la valeur du condensateur au cas où elle serait trop faible, car parfois elle varie un peu suivant la marque, le type et la puissance du moteur. Vous voulez ensuite mesure celle des enroulements, cela ne sert à rien puisque vous aurez cellle du secteur et celle du condensateur que vous avez déjà mesurée.
Il est vrai que le plus important est de mesurer l'intensité du moteur en charge qui ne doit pas dépasser celle marquée sur la plaque signalétique du moteur couplé en triangle tri 230. Pour cela on se sert soit d'une pince ampèremétrique (là on n'a pas trop de précision), mais le mieux c'est un ampèremètre (pour alternatif) en série sur un fil du secteur. Attention : souvent les contrôleurs de premier prix ne font pas l'intensité en alternatif;)
Re: tester un bobinage
Posté : lun. 6 juil. 2009 10:27
par econom
Bonjour Labobine,
merci pur la reponse.
Re: tester un bobinage
Posté : lun. 6 juil. 2009 15:47
par Labobine
re,
C'est sûr qu'un enroulement va avoir (à vide) ces 250v, ce n'est pas bien grave mais il ne faut pas dépasser, mais vous verrez qu'en charge cette tension va baisser.
Re: tester un bobinage
Posté : lun. 6 juil. 2009 18:56
par econom
Bonsoir Labobine,
j'ai fini de poser questions, seulement une dernière curiosité finale:
je voudrais savoir si la deuxième et la troisième phase sont créees par le condensateur ou si le condo crée une phase seul et le neutre l'autre. Dans tous les cas les phases sont créees mal et le moteur perd puissance.
C'est juste?
Merci mille fois!