Bonsoir, pourriez vous me dire si j ai le droit de brancher 2 seches serviettes en serie sur un circuit specialisé ?
De combien de mettre dois-je separer 2 piquets de terre de 1.50 m ?
Pensez vous qu avec 10 metre de cable nu 25 carre j aurai assez pour assurer une bonne terre ?
Merci d avance pour vos reponses !
2 seches serviettes sur meme circuit ?
Re: 2 seches serviettes sur meme circuit ?
Bonjour
1/ La norme est ambigue sur ce point. Elle dit :
771.314.2.2 Circuits spécialisés
...
D’autres circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes lorsqu’elles sont prévues :
...
- appareil de chauffage de salle de bain,
...
A noter qu'il n'y a pas de s à appareils.
Certains l'interprettent en disant que l'on ne peut mettre qu'un radiateur sdb sur le circuits, d'autres pensent que du moment que ce sont des radiateurs sdb, on peut en mettre plusieurs par circuit.
Je ne crois pas que le consuel aille chercher des noises à ce sujet.
A noter également que les radiateurs se câblent en parallèle e tpas en série.
2/ Il faut séparer les piquets d'au moins la longeur du piquet, donc 1m50. Comptez 2m pour être tranquille
3/ Cela dépend de la nature de la terre, mais avec 10m de câblette et 2 piquets c'est souvent suffisant.
@+
1/ La norme est ambigue sur ce point. Elle dit :
771.314.2.2 Circuits spécialisés
...
D’autres circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes lorsqu’elles sont prévues :
...
- appareil de chauffage de salle de bain,
...
A noter qu'il n'y a pas de s à appareils.
Certains l'interprettent en disant que l'on ne peut mettre qu'un radiateur sdb sur le circuits, d'autres pensent que du moment que ce sont des radiateurs sdb, on peut en mettre plusieurs par circuit.
Je ne crois pas que le consuel aille chercher des noises à ce sujet.
A noter également que les radiateurs se câblent en parallèle e tpas en série.
2/ Il faut séparer les piquets d'au moins la longeur du piquet, donc 1m50. Comptez 2m pour être tranquille
3/ Cela dépend de la nature de la terre, mais avec 10m de câblette et 2 piquets c'est souvent suffisant.
@+