Schéma électrique domestique

Posté : dim. 24 mai 2009 18:09
par niroub
Bonjour a tous, et merci par avance de vos réponses.

je réalise mon installation électrique comprenant une pièce avec mezzanine ouverte.
Avant de réaliser les branchements je voudrai faire vérifier mon schéma électrique (éclairage uniquement) afin d'être sur de ne pas avoir commis une erreur.
Ci joint un schéma de l’éclairage de cette pièce dispo sur le lien suivant :
http://www.hiadecreation.com/pages/schema_eclairage.jpg

Merci de m'éclairer ;))

Re: Schéma électrique domestique

Posté : dim. 24 mai 2009 18:41
par Carminas
Bonsoir

Votre schéma est bon, sauf qu'il manque le conducteur de terre obligatoire sur tous les luminaires.

A noter qu'il peut être commode de se repiquer d'inter en inter en faisant passer neutre et terre par les inters.
Voir exemple :
Image

@+

Re: Schéma électrique domestique

Posté : dim. 24 mai 2009 19:28
par niroub
Merci Carminas de ta reponse super rapide.
Il me semblait bien que j avais oublié de preciser un truc. Evidement le fil de terre suit mon neutre. il est vrai que je ne l ai pas preciser dans mon post.

Par contre cette precision sur "l'inter" me semble vraiment interessante a quelque chose pret :
c'est que je ne la comprend pas bien.
Cela veut il dire que je ne suis pas obligé de diviser mes fils(neutre et phase) au meme endroit mais aux endroits des inter ?
Peux tu m en dire plus ?

Merci

Re: Schéma électrique domestique

Posté : dim. 24 mai 2009 23:24
par Carminas
Vous faites cheminer les fils et vous les divisé là où cela vous arrange.

Dans ce montage, tout passe par l'inter ; on se repique en mettant des bornes de connexions type Wago dans le fond du boitiers d'encastrement (prendre des profondeur 50 si celà tient c'est plus pratique).

Mais il y a d'autres techniques :
- Câblage en étoile dans une boite de dérivation (boite de comble par exemple) :
Image
- Cheminement indépendant phase et neutre/terre (souvent pour montage apparent sous moulure)
Image

A vous de prendre la meilleure solution en fonction de la configuration de votre pièce, du type de pose utilisée, et vous pouvez bien sûr mixer les différentes technique.

Re: Schéma électrique domestique